Доброго дня, гспода форумчане. Подскажите номер серии по типоразмерам свечей рассеивания, а лучше на блок свечей рассеивания высокого и низкого давления.\ Заранее благодарствую.
Bujhm777
26.4.2013, 12:09
Самое оптимальное решение это приобрести готовые оголовки свечей, у завода изготовителя ООО "Капвал", что мы и практикуем в последнее время просто забиваем в проект, стоимость копейки изготавливают по типу МосгазНИИпроект чертежей, похожие на мини дефлектор, вот ссылка на сайт конторы https://capwall.ru/categories/kategoriya-1 И к стати активно обсуждалось тут http://forum.abok.ru/lofiversion/index.php/t3129.html
На оголовки тоже интересно посмотреть.... но нужны то на размеры на свечу рассеивания... какие они бывают, методы крепления, и т.д.
Bujhm777
26.4.2013, 12:17
Тогда уточните на что идут у Вас эти свечи? Где будут использоваться?
lzm2012
26.4.2013, 12:23
Цитата(Bujhm777 @ 26.4.2013, 13:17)
Тогда уточните на что идут у Вас эти свечи? Где будут использоваться?
Назначение - для безопасного сброса газа при продувочных операциях Диаметр входного штуцера 630х22 Высота свечи - 6000 мм Вид сброса - Переодический, опорожнение с понижающимся давлением Сбрасываемая среда - природный газ Сброс до 200000 м.куб/час
Bujhm777
26.4.2013, 13:43
Может у вас что-то вроде этого
lzm2012
26.4.2013, 13:51
Цитата(Bujhm777 @ 26.4.2013, 14:43)
Может у вас что-то вроде этого
О спасибо.... хоть теперь понятно как это дело крепить... а это ваша самостоятельная разработка...или было откуда взять(с серии) размеры?
Цитата(lzm2012 @ 26.4.2013, 14:50)
О спасибо.... хоть теперь понятно как это дело крепить... а это ваша самостоятельная разработка...или было откуда взять(с серии) размеры?
Только там оголовок сверху у меня стоит....а так в целом понятно что к чему идет
Bujhm777
26.4.2013, 13:53
Самостоятельная, разрабатываем и изготавливаем.
antonav86
24.5.2013, 9:23
Bujhm777, на какой расход она расчитана?
Bujhm777
24.5.2013, 9:37
На расход оголовок не рассчитывается, рассчитывается диаметр трубопровода самой продувочной линии
Диаметр продувочного газопровода можно рассчитать по допустимой действительной скорости ( 20 - 30 м / с) и расходу газа, который может быть определен по задаваемому времени продувки системы газоснабжения и объему продуваемой системы. Этот объем должен быть увеличен в 10 раз, так как считается, что одна газовая среда полностью заменяется другой при 10-кратном изменении объема.
Диаметр продувочного газопровода должен определяться расчетом с учетом обеспечения 15-кратного обмена объема продуваемого участка газопровода в 1 ч, но быть не менее 20 мм.
Vyacheslav_L
2.3.2017, 9:19
Добрый день, товарищи! Подскажите на основании каких документов производится проектирование свечи рассеивания на компрессорные станции?
Газовик
2.3.2017, 19:38
Может на основе Правил Безопасности...
Vyacheslav_L
3.3.2017, 6:28
Цитата(Газовик @ 2.3.2017, 21:38)
Может на основе Правил Безопасности...
я нашел только ПБ 03-585-03 и Пб 03-591-03, правда они отменены.
Газовик
3.3.2017, 7:32
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Часть 1. ГАЗОПРОВОДЫ ОНТП 51-1-85 И посвежее: СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов
Vyacheslav_L
3.3.2017, 11:03
Цитата(Газовик @ 3.3.2017, 9:32)
ОБЩЕСОЮЗНЫЕ НОРМЫ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ. МАГИСТРАЛЬНЫЕ ТРУБОПРОВОДЫ Часть 1. ГАЗОПРОВОДЫ ОНТП 51-1-85 И посвежее: СТО Газпром 2-3.5-051-2006 Нормы технологического проектирования магистральных газопроводов
Спасибо ОГРОМНОЕ!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.