Полная версия этой страницы:
Котельная до 100вт
теплогенераторная V=23.39 м3
сделала расчет на общий часовой расход тепла на нужды отопления, вентиляции офисного здания в итоге получилось87,74 кВт.
Количество котлов N=87,74/31=2,8 шт.
Для обеспечения теплоснабжения здания принимается к установке три котла
BAXI LUNA-3 1.310 Fi.
Вопрос в том что а возможно ли при таком объеме помещения установка 3х котлов мощностью 31квт на каждый?пересмотрела кучу Снипов ниче не нашла или возможно не туда смотрю(
timofeyprof
24.4.2013, 16:47
ограничений по объему помешений нет (по высоте есть). главное соблюдать требования по вентиляции и требования завода-изготовителя к монтажу и эксплуатации оборудования
Цитата(timofeyprof @ 24.4.2013, 17:47)
ограничений по объему помешений нет (по высоте есть). главное соблюдать требования по вентиляции и требования завода-изготовителя к монтажу и эксплуатации оборудования
высота помещения 3,292 вроде как проходит. Т.е возможно установка 3 котлов. Вентиляция 3х кратн обмен?
timofeyprof
24.4.2013, 17:05
в теплогенераторных постоянного обслуживющего персонала нет. можно 1-кратный воздухообмен+воздух на горение
Khomenko_A_S
24.4.2013, 17:06
А у вас в теплогенераторной можно 3 котла ставить? Для нас это котельная.
З.Ы. Ми= населення вільної та незалежної неньки України )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.