Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Котельная до 100вт
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Мария_Р
теплогенераторная V=23.39 м3
сделала расчет на общий часовой расход тепла на нужды отопления, вентиляции офисного здания в итоге получилось87,74 кВт.
Количество котлов N=87,74/31=2,8 шт.
Для обеспечения теплоснабжения здания принимается к установке три котла
BAXI LUNA-3 1.310 Fi.
Вопрос в том что а возможно ли при таком объеме помещения установка 3х котлов мощностью 31квт на каждый?пересмотрела кучу Снипов ниче не нашла или возможно не туда смотрю(


timofeyprof
ограничений по объему помешений нет (по высоте есть). главное соблюдать требования по вентиляции и требования завода-изготовителя к монтажу и эксплуатации оборудования
Мария_Р
Цитата(timofeyprof @ 24.4.2013, 17:47) *
ограничений по объему помешений нет (по высоте есть). главное соблюдать требования по вентиляции и требования завода-изготовителя к монтажу и эксплуатации оборудования


высота помещения 3,292 вроде как проходит. Т.е возможно установка 3 котлов. Вентиляция 3х кратн обмен?
timofeyprof
в теплогенераторных постоянного обслуживющего персонала нет. можно 1-кратный воздухообмен+воздух на горение
Khomenko_A_S
А у вас в теплогенераторной можно 3 котла ставить? Для нас это котельная.
З.Ы. Ми= населення вільної та незалежної неньки України )))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.