Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замечания Экспертизы
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Airat GIB.
5.6.3 (СП.62.13330.2001) При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки. Просят устаноки контрольных трубок.
Если кто нибудь сталкивался ответте пожалуста. Заранее спасибо.
Sihaya
правильно просят.
можно ковер например поставить по серии 5.905-25.5.1
Airat GIB.
Как эту трубку соединять с газопроводом то??? Ковер то это по поверхности земли. И зачем она вообще нужна мне не понятно.
defuser
Просят правильно, если есть "в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях" (см.п 5.6.1. того же СП).
Sihaya
трубку соединяют с футляром. с чем пересекается Ваш газопровод?
И вообще, у Вас он действительно проложен в особых условиях (п. 5.6.1)?
defuser
Серию Вам приложили-посмотрите внимательно (чертеж УГ 26.00) и будет понятно. Трубка не соединяется с газопроводом, она присоединяетяс к накладке над газопроводом, пространство между накладкой и газопроводом заполняется чем-то крупнокусковым (гравий в серии приводится) чтоб газ проходил. Трубка выводится на поверхность земли и защищается ковером. Нужна она для обнаружения утечек.
Ольга1965
Внимательно посмотрите на установочный чертеж - КТ устанавливается над газопроводом. Нужна трубка контрольная (нюхательная) для контроля утечек газа при прокладке газопровода по выше указанным территориям. Если у Вас территория подрабатываемая, то все мероприятия по защите газапровода от влияния горных выработок должны быть прописаны в ГГО.
Airat GIB.
Да нет условия у нас обычные. Втом то и дело что первый раз такие замечания. Вроде эксперту отписали. Посмотрим результат. Что на углах поварота тоже футляр чтоли ставить. В этом пункте про футляр ни слова нет.
Sihaya
так если условия обычные, то все в порядке smile.gif Должен же был эксперт что-то написать страшное!
Airat GIB.
ВСЕМ ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА РАЗЬЯСНЕНИЯ. Будем ждать реакцию эксперта.
defuser
У нас горгаз просит трубки, эксперты (часто консультируясь с горгазом) иногда тоже. Отказ мотивируется как раз отсутствием карстов, сейсмики и т.д. У нас (горгаз опять же) требует ставить на точке врезки, не смотря на отсутствие особых условий. Стараемся в таких мелочах идти навстречу.
Любовь
Добрый день!
Очень нужна срочная помощь, коллеги! Помогите, пожалуйста!
Подскажите, пожалуйста, каким образом устанавливаются контрольные трубки на углах поворотов?
У меня в проекте закарстованная территория, требуется установка контрольных трубок на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров. Газопровод из пластиковых труб. Какой радиус изгиба у пластиковых отводов? Найти не могу.
defuser
Радиус гиба обычно 2-3 диаметра для металлических отводов... Для ПЭ (литые отводы), например, у GF радиус гиба -1 диаметр, у других производителей уж посмотрите сами... А у электросварных вроде бы радиуса гиба вообще нет, но условно радиус еще меньше чем у литых ...
Думаю, что в общем, любой отвод можно отнести к "крутоизогнутым углам поворота". Я бы поставил трубки.
Для ПЭ к тому же радиус гиба самой трубы - не менее 25 диаметров, поэтому менее 5D - явно готовая деталь (отвод).
Может конечно нормы подразумевают гиб металлической трубы "в полевых условиях".
Таковы размышления. Сам не сталкивался.


Чертеж самой трубки, см серию в сообщении №2. (чертеж УГ26)
Любовь
Цитата(defuser @ 28.1.2014, 16:48) *
Чертеж самой трубки, см серию в сообщении №2. (чертеж УГ26)

В сообщении №2 только часть 1, чертежа трубки нет. Узел с выводом контрольной трубки от футляра у меня есть, но это для футляра на прямом участке.
А с углами поворота как быть? Футляры на углах поворота можно ставить? Я, к сожалению, не газовик.
Спасибо Вам, defuser!
Дружок
Конструкция контрольной трубки в этих случаях весьма простая - над контролируемым местом на песчанную присыпку устанавливается половинка трубы диаметром большим, чем сам газопровод (так сказать верхняя часть) и к ней приклепляется трубка с выводом другого конца под ковер. Если образуется утечка, то газ проходя через песок начинает скапливаться под этой половинкой трубы и легко обнаруживается.
Отводы, которые применяются для полиэтиленовых газопроводов - это готовые литые или прессованные детали. Нет никакого смысла над ними ставить контрольные трубки. Точно также, как и седловые отводы. При подвижке почвы будет тянуться сам трубопровод, а не эти детали.
А вот над переходом "Сталь-полиэтилен" контрольную трубку надо ставить обязательно.
Любовь
Дружок, спасибо огромное!
Есть п.5.6.3 СП 62.13330.2011 "5.6.3 При проектировании подземных газопроводов в сейсмических районах, на подрабатываемых и закарстованных территориях, в местах пересечения с другими подземными коммуникациями, на углах поворотов газопроводов с радиусом изгиба менее пяти диаметров в местах разветвления сети, перехода подземной прокладки на надземную, расположения неразъемных соединений (полиэтилен - сталь), а также в пределах поселений на линейных участках стальных газопроводов через каждые 50 м должны предусматриваться контрольные трубки."
Так что, на углах поворотов ставить трубки, видимо, придется.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.