Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: подземный стальной газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
@elena@
Добрый день уважаемые специалисты. Помогите плиз. Есть стальной подземный газопровод Р=0.6МПа Д1200. Необходимо врезаться в него в колодце с задвижкой. Далее идет трасса длиной 200м и снова врезка в подземный газопровод. Никогда не делала подобного... так как не газовик я. ПОдскажите: 1) Какой компенсатор поставить после задвижки в колодце при врезке в исходную магистраль?
2) необходимо ли ставить неподвижную опору?
3) необходимо ли ставить компенсатор перед задвижкой при врезке в конечную магистраль.
4) какая серия на неподвижные опоры?
Спасибо
sellena
Привет!

Я бы сделала так.

Врезка тавровая dу ?, задвижка (30с41нж), под задвижку опора, затем компенсатор линзовый или косую вставку (см. п.4.39 СП42-101-2003). Опора неподвижная обычная по серии (точно не помню, посмотрите в 5.905-31.07). Зачем две задвижки то (в конце )? Достаточно одной. В конце просто врезка снова dу ?. И всё!