Здравствуйте!

Запускаем паровой котёл МЗК-7 на природном газе.
Предполагается плавное регулирование (у воздушной заслонки есть свой электропривод, у газовой - свой).

Обращаюсь к людям, имевшим дело с таким регулированием: пожалуйста, поделитесь впечатлениями об этом, опытом...
Ludvig
tiptop, в ЛС мне кинь что ваще есть для этого. Подберу по вашим возможностям. Объясню про наладку.
vladun
Если речь идет об украинской альфе (то-ли Харьков, то-ли Запорожье, восток вобщем), то его очень полюбляют наши наладчики-старперы, поскольку все по-русски и сильно-понятно. На деле же, столкнулся единожды на объекте и тот глючит,- при снятии питания слетают все настройки.
Единственным преимуществом данного девайса считаю строгое выполнение требования котлонадзора и пожарных по безопасности котельных.
больше инфы нет sad.gif
tiptop
Цитата(vladun @ 22.4.2013, 14:02) *
Если речь идет об украинской альфе (то-ли Харьков, то-ли Запорожье, восток вобщем), то его очень полюбляют наши наладчики-старперы

Ура! Значит я ещё не "старпёр"! laugh.gif

Изготовитель сообщил, что
Цитата
Эту программу запускали больше трёх сотен разных наладчиков, и у всех получилось

... А у нас - "полная ЗДЦ". huh.gif

Три сотни наладчиков, отзовитесь! helpsmilie.gif
tiptop
Что ж, пока напишу о своих наблюдениях.

Паровой котёл МЗК-7АГ-2(Э), блок управления Альфа-М XXI

1 розжиг котла происходит, несмотря на то, что уровень воды – верхний аварийный,
2 заслонки поворачиваются по-очереди (газовая заслонка меняет положение первой), из-за этого возможно появление значительного химнедожога,
3 во время обычной работы котла (не в отладочном режиме) невозможно изменять настройки ПИ-регулятора,
4 заслонки поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться,
5 после выключения горелки воздушная заслонка остаётся в положении вентиляции топки (значительно открыта), не закрывается даже перед пуском вентилятора,
6 фотодатчик установлен неустойчиво (крепление не предусмотрено),
7 на входе вентилятора решётка, по-видимому, тоже не предусмотрена,
8 во время горения очень сильно нагревается гляделка (и стекло, и металл),
9 у нового котла в днище какие-то дырки (фотография),
10 во время работы сверху над котлом виден пар, по обшивке стекают капли воды – ещё где-то дырки?
vladun
biggrin.gif

совок, что тут сказать
PS: зато "сИртифицированое" и маркированное кембриком smile.gif !!!
Valiko
мну Украинские "БАРСы" более ндравяца. Но и с "Альфой проблем не было
tiptop
Цитата(Valiko @ 23.5.2013, 22:31) *
и с "Альфой проблем не было

Вы настраивали такую горелку с Альфой, у которой воздушная заслонка - со своим электроприводом, а газовая - со своим (и с датчиками положения)?

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ludvig
tiptop, чтобы настроить эту штуку опыта с настенными котлами маловато будет. судя по описанию работы и состава датчиков, удовольствие от многочасового нажимания кнопок гарантировано.
Valiko
время настройки - не больше, чем у Васхаупта, алгоритм - тот же. Одно плохо. Без регулятора (стабилизатора) давления газа перед котлом - регулирование по положению заслонок - вещь виртуальная. Давление чуть-чуть не то (например - при включении-выключении соседнего котла) - требуемой концентрации СО2 нет
tiptop
Цитата(Valiko @ 24.5.2013, 8:48) *
время настройки - не больше, чем у Васхаупта, алгоритм - тот же.

Вы что?! laugh.gif
"Небо и земля"!
Лет 10 налаживаю горелки Вайсхаупт с "менеджерами" - там всё понятно. Хорошая инструкция, вопросы почти не возникают. Очень точное поддержание соотношения "газ-воздух".

Здесь же (выше уже писАл):
1 записАть для "ступеней" углы заслонок без их фактического поворачивания (предварительно) невозможно,
2 вариация положения заслонки при одной и той же величине угла, показывемой контроллером - порядка 5 градусов (по-видимому, "виноваты" китайские заслонки и приводы HLF02-08D),
3 сперва открывается газовая заслонка, а потом - воздушная. Это приводит к ужасному недожогу,
4 заслонки проскакивают заданные положения и поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться,
5 после выключения горелки воздушная заслонка остаётся в положении вентиляции топки (значительно открыта), не закрывается даже перед пуском вентилятора,
6 розжиг парового котла происходит, несмотря на то, что уровень воды – верхний аварийный.
thumbdown.gif
vladun
за то нормам котлонадзора соответствуют и сертификаты имеют smile.gif
Valiko
я - знаю? Делал. Проблем не было.
ИМХО - БАРСы - лучше
den.mgn
То же приходилось сталкиваться с управлением заслонок, но там были установлены Чебоксарские МЭО. Весь розжиг был организован посредством концевиков на МЭО. Розжиг проходил в режиме «холдного» горения, регуляторы отключались (даже регулятор разряжения в топки на момент розжига основной горелки). Правда, все это делалось на свободнопрограммируемом контроллере.
Valiko
Здесь же (выше уже писАл):
1 записАть для "ступеней" углы заслонок без их фактического поворачивания (предварительно) невозможно,
2 вариация положения заслонки при одной и той же величине угла, показывемой контроллером - порядка 5 градусов (по-видимому, "виноваты" китайские заслонки и приводы HLF02-08D),
3 сперва открывается газовая заслонка, а потом - воздушная. Это приводит к ужасному недожогу,
4 заслонки проскакивают заданные положения и поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться,
5 после выключения горелки воздушная заслонка остаётся в положении вентиляции топки (значительно открыта), не закрывается даже перед пуском вентилятора,
6 розжиг парового котла происходит, несмотря на то, что уровень воды – верхний аварийный.
thumbdown.gif
[/quote]
Вы, наверное, невнимательно читали инструкцию. Эти проблем не было. Все красиво и плавно регулируеца.
Повторюсь, БАРСы (работают с аналоговыми датчиками давления) и ВЕГА - будут получше.
У Васхауптов предусмотрены регуляторы (стабилизаторы) давления перед горелкой. Без сего девайса регулировать по положению заслонок - "танец с бубном". Естественно - ИМХО.
tiptop
Итак, "Альфа-М XXI"

После безаварийной остановки (по давлению пара) происходит розжиг и работа котла в режиме "прогрев" (минимальное горение). Соответственно, при потреблении пара получаем провал давления. Ну, да ладно.

А теперь - ещё один "сюрприз".
Так сказать, "недокументированные особенности"...
Так, вот, оказывается, что во время этого "прогрева" безаварийное выключение горелки уже не происходит!
В случае отсутствия потребления пара его давление в котле вырастает до уровня уже аварийной остановки! bang.gif
Valiko
а разрабы чего говорят? Сего косяка не встречалось
tiptop
Цитата(Valiko @ 14.6.2013, 21:57) *
а разрабы чего говорят? Сего косяка не встречалось

Раньше по электронке общались.
Это общение пришло к своему логическому завершению. smile.gif

Цитата
Вместо ФОМЫ и ЕРЕМЫ читайте инструкцию. По ней произвели настройку более 800 котлов с программой "Котлы-Е ПИ ГМ", в том числе в России более 340 и вопросам подобным вашим я не встречал. Почаще смотритесь в зеркало.
Просьба более не обращаться.
--
С уважением,
гл. инженер
Пензев Александр Васильевич

Valiko
странный ответ. Ну, наверное, у чела полно заказов, и нет интереса продвигать свою продукцию в сопредельном государстве. (а имхо- слабенькая автоматика).
vladun
"Совок царствует" - имбецильность налицо, даже если юзер 100 раз не прав, ему нельзя отвечать подобным образом ... Ну конечно, получили разрешения на эксплуатацию, коего нет у многих, теперь могут и минстроя нафиг посылать, но долго ли ?
Valiko
тем более- косяк серьёзный. А "режим ожидания", честно говоря, на отечественном оборудовании - встреитишь не часто
tiptop
Цитата(tiptop @ 3.5.2013, 12:57) *
заслонки поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться,

С воздушной заслонкой вопрос вроде бы решился. Увеличили "разрешённые люфты" до 14 и 20 (нижний и верхний, соответственно). "Метаться" перестала. clap.gif

А вот с газовой заслонкой... bang.gif
Для неё заложены "люфты" 24 и 30. Но когда она доходит до "упора" (самая большая ступень), то начинает дёргаться туда-сюда (по ЖКИ - "0680" - "0720").
Туда-сюда. Пауза (где-то 7 секунд). Туда-сюда...
tiptop
Цитата(tiptop @ 2.7.2013, 14:02) *
Туда-сюда. Пауза (где-то 7 секунд). Туда-сюда...

Забавно. Когда отсоединяешь провод "эакрыть", то импульсы на закрывание начинают молотить уже каждую секунду! ohmy.gif
Подумал, что уберу "неправильные" импульсы на закрывание с помощью специального реле времени. Не тут-то было!
Оказывается, что когда потом давление пара повышается и появляются "правильные" импульсы закрываания, то непосредственно перед каждым импульсом закрывания формируется короткий импульс открывания.
Как будто "один шаг назад, два шага вперёд"...

Может быть, по этой Запорожской Альфе молотком съездить? dry.gif
vladun
Я предлагаю написать им письмо и пригласить сюда для "консультаций" на уровне smile.gif
Ludvig
tiptop, вы на меня обижались. Но сами посудите: впервые лезть не в свое дело, занятие экстримальное.
tiptop
Цитата(tiptop @ 2.7.2013, 14:02) *
С воздушной заслонкой вопрос вроде бы решился. Увеличили "разрешённые люфты" до 14 и 20 (нижний и верхний, соответственно). "Метаться" перестала. clap.gif

Оказывается, перестала, да ненадолго... dry.gif

Пришлось поставить "мигающее" реле времени, чтобы воздушная заслонка закрывалась плавно:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
оператор
как отрегулировать показания датчиков регуляторов т тсм100?(извиняюсь за такой простой вопрос)
Valiko
еще раз спросите. (сформулируйте вопрос - шо у вас не получается)
LeschOduvan
Возможна ли связь между БАУ-ТП-1 (Альфа-М 21 век) & Блок БСУ-К (Системы автоматического контроля загазованности САКЗ-МК-3) для управления запорным клапаном в случаи аварии "Парового котла"?
Ludvig
Нет не может. Потому что датчики загазованности для отсечи газа вкотельную. И без фантазий, пожалуйста, учите устав!
tiptop
Цитата(Ludvig @ 12.8.2014, 13:14) *
Нет не может.

Кто "не может"?
LeschOduvan
Цитата(Ludvig @ 12.8.2014, 13:14) *
Нет не может. Потому что датчики загазованности для отсечки газа в котельную. И без фантазий, пожалуйста, учите устав!


Ясно-понятно.
Но в блоке БСУ-К предусмотрены "контактные датчики, аварийных параметров технологического оборудования, охранной и пожарной сигнализации" SA1...SA20. Возможно получилось бы сигналы дискретных датчиков БАУ-ТП-1 (давление пара, герметичность, разрежение, давление газа) передавать и на БСУ-К?
Ludvig
Да, если нет отсечного на вводе в котельную.)) По охранке, если пожелаете.
Valiko
т.е. - резюме: можно, но зачем?
LeschOduvan
Цитата(Valiko @ 13.8.2014, 10:32) *
т.е. - резюме: можно, но зачем?

в проекте нарисована связь между этими блоками, а как осуществить не описано. Вот я и решил проконсультироваться у Вас.
tiptop
Не знаю, то ли из-за люфтов в механизмах китайских приводов HLF02-08D, то ли из-за "причуд" контроллера, но иногда при понижении паропроизводительности воздушная заслонка закрывается полностью (как при розжиге).

Получается недожог "бешеный"...

Пришлось на сервопривод воздушной заслонки поставить концевой выключатель:

Нажмите для просмотра прикрепленного файла

Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Ludvig
Цитата(Ludvig @ 5.7.2013, 11:31) *
tiptop, вы на меня обижались. Но сами посудите: впервые лезть не в свое дело, занятие экстримальное.

Я был неправ?
tiptop
Цитата(Ludvig @ 18.8.2014, 10:58) *
Я был неправ?

Ну, да.

Не "экстримальное", а "экстремальное". wink.gif
pacik
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с глюками Альфы М 21 век (работаю с таковой впервые). Суть такова что при розжиге альфа зависает на операции №25 (подготовка) время операции 0.000 при этом происходит вентилирование топки, работает дымосос, но не запускается ничего далее, то есть не происходит розжиг. Изменить время этого параметра я нигде не могу, никакой ошибки альфа не выдает, но и отработать программу до конца не может... Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за помощь...
rumvu
Цитата(pacik @ 29.7.2015, 14:30) *
Подскажите пожалуйста может кто сталкивался с глюками Альфы М 21 век (работаю с таковой впервые). Суть такова что при розжиге альфа зависает на операции №25 (подготовка) время операции 0.000 при этом происходит вентилирование топки, работает дымосос, но не запускается ничего далее, то есть не происходит розжиг. Изменить время этого параметра я нигде не могу, никакой ошибки альфа не выдает, но и отработать программу до конца не может... Может кто сталкивался? Буду очень благодарен за помощь...

Если это программа Е-ПИ-ГМ, то скорее всего не настроено соотношение газ-воздух на розжиг. "Зависание" происходит из-за несоответствия углов открытия газового и воздушного приводов.
Выход: при включении прибора войти по паролю в настройки, установить в конфигурации (вроде "Флаги") режим наладки, сохранить изменения и только потом пытаться запустить горелку, как записано в инструкции.
Вообще-то программа - откровенное Г., но к производителю это отношения не имеет. Производитель клепает такую программу, какую ему заказывают.
Однако к производителю обращаться не советую - мрачный и желчный тип, нервный как стая разъяренных бабуинов.
ИМХО. Автоматика ВЕГА конфигуративно получше АЛЬФЫ. Более широкий выбор функционала, автоадаптация ПИД-регулятора и т.д.
pacik
Цитата(rumvu @ 18.10.2015, 14:10) *
Если это программа Е-ПИ-ГМ, то скорее всего не настроено соотношение газ-воздух на розжиг. "Зависание" происходит из-за несоответствия углов открытия газового и воздушного приводов.
Выход: при включении прибора войти по паролю в настройки, установить в конфигурации (вроде "Флаги") режим наладки, сохранить изменения и только потом пытаться запустить горелку, как записано в инструкции.
Вообще-то программа - откровенное Г., но к производителю это отношения не имеет. Производитель клепает такую программу, какую ему заказывают.
Однако к производителю обращаться не советую - мрачный и желчный тип, нервный как стая разъяренных бабуинов.
ИМХО. Автоматика ВЕГА конфигуративно получше АЛЬФЫ. Более широкий выбор функционала, автоадаптация ПИД-регулятора и т.д.
Так и есть. Только углы газ /воздух альфа не могла выставить из-за повреждения зуба внутри севопривода. Нашел причину случайно на открытии помог серве оно и пошло... Во стальном полностью согласен!
tiptop
Цитата(tiptop @ 3.5.2013, 11:57) *
Что ж, пока напишу о своих наблюдениях.

Паровой котёл МЗК-7АГ-2(Э), блок управления Альфа-М XXI

1 розжиг котла происходит, несмотря на то, что уровень воды – верхний аварийный,
2 заслонки поворачиваются по-очереди (газовая заслонка меняет положение первой), из-за этого возможно появление значительного химнедожога,
3 во время обычной работы котла (не в отладочном режиме) невозможно изменять настройки ПИ-регулятора,
4 заслонки поочерёдно ”мечутся” так, что от уханья горелки страшно становится (с ”размахом” до 15 градусов) – кажется, что вот-вот хлопнет. От режима ПИ пришлось отказаться,
5 после выключения горелки воздушная заслонка остаётся в положении вентиляции топки (значительно открыта), не закрывается даже перед пуском вентилятора,
6 фотодатчик установлен неустойчиво (крепление не предусмотрено),
7 на входе вентилятора решётка, по-видимому, тоже не предусмотрена,
8 во время горения очень сильно нагревается гляделка (и стекло, и металл),
9 у нового котла в днище какие-то дырки (фотография),
10 во время работы сверху над котлом виден пар, по обшивке стекают капли воды – ещё где-то дырки?

11 обратный клапан, стоящий на питательной линии иногда не закрывается после выключения насоса. Клапан - поворотный, из комплекта котла ("родной").
tiptop
12 электроды горелки Г-1,0 короткие: изолированная керамикой часть едва торчит наружу. На круглой проволоке, из которой изготовлены электроды, не сделаны направляющие выступы. Из-за этого электрод довольно легко поворачивается по оси, и оптимальное положение конца электрода сбивается.
vvaarr
Цитата(vladun @ 22.4.2013, 13:02) *
Если речь идет об украинской альфе (то-ли Харьков, то-ли Запорожье, восток вобщем), то его очень полюбляют наши наладчики-старперы, поскольку все по-русски и сильно-понятно. На деле же, столкнулся единожды на объекте и тот глючит,- при снятии питания слетают все настройки.
Единственным преимуществом данного девайса считаю строгое выполнение требования котлонадзора и пожарных по безопасности котельных.
больше инфы нет sad.gif

проверь заряд аккумулятора z3a65 в левом верхнем углу платы с обратной стороны-3.6в
tiptop
Цитата(vvaarr @ 15.9.2016, 12:02) *
проверь заряд аккумулятора z3a65 в левом верхнем углу платы с обратной стороны-3.6в

Это что сейчас было? blink.gif
kovalev dimas
Имеем в эксплуатации 2 котла е 1,0 с автоматикой АЛЬФА.
Подскажите , имеется ли возможность подключить к ней приводы или частотное регулирование дымососом и вентилятором?
Valiko
У "Альфы" куча программ. Сейчас как осуществляется регулирование? Если позиционное, то тока перпрошивать.
Или менять (автоматику) на что-нибудь другое.
shatallik
Цитата(tiptop @ 15.9.2016, 12:44) *
blink.gif

Здравствуйте! Подскажите, в итоге получилось запустить котел?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.