Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Какая требуется аттестация?
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
tedom
Здравствуйте, друзья. Подскажите, нужно запроектировать небольшой кусок газопровода, двлением 7,5 МПа, по каким правилам должны быть аттестованы проектировщики и нужен ли в допуске СРО пункт про ОСОБО опасный объект?
Спасибо.
timofeyprof
А. Общие требования промышленной безопасности
Б7. Требования промышленной безопасности на объектах газораспределения и газопотребления
СРО на особо опасные объекты не требуется
tedom
ну это стандартные аттестации, они у всех тут есть, я думаю
то есть я правильно понимаю, что любой проектировщик может проектировать газопровод 7,5 МПа и никаких доп. аттестаций по магистральным газопроводам мне не требуется?
timofeyprof
Приказом Ростехнадзора от 27.03.2013 N 122 не предусматривается отдельная аттестация проектировщиков по магистральным газопроводам (только для работников эксплуатиующей организации есть).
timofeyprof
насчет свидетельства СРО видимо поторопился с ответом. Градостроительный кодекс не относит к особо опасным только газопроводы давлением до 1,2 МПа (1,6 для СУГ).
Похоже нужно новое свидетельство.
tedom
Понял. Спасибо огромное.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.