добрый день. есть ПЭ газопровод ф110мм II категории. строится дорога, которая пересекает этот газопровод. нужно заключить газопровод в футляр на пересечении с дорогой. как посчитать смету на проектные работы, какой сборник использовать ??? пожалуйста, помогите!
timofeyprof
15.4.2013, 10:06
СБЦПр "ГАЗООБОРУДОВАНИЕ И ГАЗОСНАБЖЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ", 2006, табл.6,7
omgmrak
15.4.2013, 11:31
переход методом прокола или продавливания ? что-то вроде как не подходит.
timofeyprof
15.4.2013, 11:36
Цитата(omgmrak @ 15.4.2013, 11:31)
переход методом прокола или продавливания ? что-то вроде как не подходит.
если открытым способом, то табл. 6 - как обычная подземная сеть. если перекладка сущ. сети, то с коэффициентом по п.4 гл.2
LevaK
16.4.2013, 20:10
Я так понимаю, что газопровод уже лежит, его надо одеть в футляр?
Газовик
17.4.2013, 17:10
Программа для расчета стоимости проектирования систем газоснабжения - "ГазСмета". Версия 0.79
omgmrak
19.4.2013, 5:57
Levak, всё верно. на существующий газопровод надо надеть футляр. Газовик, эта програмка у меня есть. кроме прокола и продавливания ничего более подходящего не нашел. в принципе заказчик согласен, так что вопрос закрыт. всем спасибо.