Sarpike
Уважаемые Специалисты! Помогите разобраться. Имеется парк СУГ с 4 подземными резервуарами V=20м3. Подскажите, какие нормативные расстояния необходимо выдержать от подземных коммуникаций предприятия (конкретно канализация), от насосной станции водоснабжения и противопожарных резервуаров. Какой документ в данном случае применить. Заранее благодарна.
LanaI
ФЗ-123 табл. 19, СП 62.13330.2011 раздел 8, ПБ 12-609-03 почитайте эти документы, там все ответы на Ваши вопросы должны быть
Vorona
CНиП 42-01-2002, нормы для ГНС смотрите. А СП 62.13330 выбросите и забудьте как страшный сон вместе с изменениями...
Vk_rnn
Ребята подскажите такой момент. В СНиПе п 8.1.3 написано
Цитата
При количестве резервуаров более двух установка должна быть разделена на группы, при этом резервуары каждой группы следует соединять между собой трубопроводами по жидкой и паровой фазам, на которых необходимо предусматривать установку отключающих устройств.


Как понимать эти группы? если мне надо 4 емкости подземной установки, то мне надо выделеи 2х2 и сделать межу ними разрыв?
Melhior
Смотрите СП 62.13330.2010 (это актуализированная версия СНиП 42-01-2002) п.8.1.3 - там нет никакого разделения на группы.
bigbiz69
Подскажите, есть конкретные расстояния от подземных емкостей на ГНС до склада жидкого моторного топлива на соседней территории? Перерыл СНиП 42-01-2002 и НПБ 111-98* так и непонял какое принимать. helpsmilie.gif
Vorona
В СНиПе 42-01 стоит ссылка на СНиП "Генпланы промпредприятий", в котором имеет место необходимая в этом случае таблица 3.
НПБ здесь вообще не уместно применять, оно ни при чём при проектировании систем на СУГ.
bigbiz69
Цитата(Vorona @ 9.12.2014, 7:38) *
В СНиПе 42-01 стоит ссылка на СНиП "Генпланы промпредприятий", в котором имеет место необходимая в этом случае таблица 3.
НПБ здесь вообще не уместно применять, оно ни при чём при проектировании систем на СУГ.

Спасибо.
Вот еще не понял компрессорная-это насосное оборудование? Для него есть какие-то расстояния от ж/д установки перекачивания, от резервуарного парка и от пункта наполнения газовозов?
timofeyprof
А что СП 4.13130.2013 у вас уже не котируется? по расстояниям табл. 33
bigbiz69
Спасибо...основные разрывы запроектировал...единственное чего не понимаю это расстояние от насосной до емкостей суг и до сливоналивной эстакады ж/д. Можно ли по таблице отнести его к помещению категории А...? Здание представляет навес с 4-мя насосами (один качает с ж/д цистерны в емкости, второй к эстакаде для автоцистерн, остальные дублирующие.
Svetlana_okt
Цитата(Melhior @ 28.8.2013, 11:52) *
Смотрите СП 62.13330.2010 (это актуализированная версия СНиП 42-01-2002) п.8.1.3 - там нет никакого разделения на группы.

СП 62.13330.2010 внесен в перечень документов № 2079 от 01.06.2010, применяемых на добровольной основе. А вот старый СНиП 42-01-2002 - в перечне № 1047-р от 21.06.2010 на обязательной основе. Вот и получается что пользоваться надо СНиП, а не СП.