Полная версия этой страницы: Ограждения ШПР на территории пром.предприятия
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Coldplay
Подскажите пожалуйста, нужно ли вообще на территории пром. предприятия ШПР ограждать? Предприятие по переработке нефти (может это имеет значение).
Спасибо!
Coldplay
Коллеги! Пожалуйста, ответьте sad.gif
positronw
В СП 42-101-2003 п.5.4 "Отдельно стоящие ГРП, ГРПБ и ШРП размещают с учетом исключения их повреждения от наезда транспорта, стихийных бедствий, урагана и др. Рекомендуется в пределах охранной зоны ГРП, ГРПБ и ШРП устанавливать ограждения, например из металлической сетки, высотой 1,6 м."
То есть, выполнение ограждения носит рекомендательный характер. Если выполнить ограждение не представляется возможным, его можно не делать. Но принять меры для предотвращения наезда автотранспорта, я думаю необходимо.
Coldplay
Спасибо! smile.gif