Полная версия этой страницы:
регулятор давления газа
voland1612
6.4.2013, 15:31
помогите пожалуйста подобрать регулятор давления газа по следующим параметрам:
входное давление 600 мм.вод.ст (0,6)кПа)
выходное 150-190 мм.вод. ст.
расход газа 17 м.куб/час
установлен регулятор РДК-32М, но из-за того что (возможно неправильно был подобран регулятор,
диаметр седла 10 мм) не хватает давления для регулирования, и правильной работы оборудования.
Спасибо!
positronw
6.4.2013, 16:55
По всей видимости Вам нужен не регулятор, а стабилизатор давления. Например DUNGS.
http://www.dungs.su/katalog-dungs/details/...2%E2%80%9D.htmlИ ещё: 0,6 кПа это 60мм.вод.ст.
voland1612
6.4.2013, 21:21
спасибо! и за уточнение!
Скажите, откуда 600 мм приходит? На мой взгляд необычное давление.
voland1612
9.4.2013, 15:03
Чтобы не платить за второй узел учета (в отдельностоящем здании), а это порядка 3 тыс. у.е., решили переврезать эту ветку и подсоединить к выходу из Гру котельной, а там давление после регулятора 600 мм. вод. ст.
для работы оборудования в этом отдельном здании необходимо давление 150-190 мм. вод.ст.
это у Вас расход 17 кубиков при стандартных условиях. А хватит ли нижнего предела у существующего счетчика (узла учета). Какое давление на входе - до регулятора?
voland1612
9.4.2013, 21:47
Давления хватит, и на котлы и на оборудование.
17 кубиков - это максимальный часовой расход
давление до регулятора среднее - 0,3 МПа,
другой вопрос, котлы отрегулированы на давление макс. 600 мм -это при условии, что горелка горит на большом горении, но этого за 10 лет не было ни разу, ну зазве что в зимнее время на 3-4ч работы в сутки, и то из-за экономии газа, и то не всегда. всегда работали на малом горении и всегда хватало. теплоэнергия расходуется на собственные ныжды. отпуск теплоэнергии другим потребителям минимальный и то только на подогрев горячей воды 4-5 ГЛал в месяц. Расход газа на все нужды 33-35 тыс. м.куб. в месяц.
Paramount
25.4.2013, 19:43
Вряд ли у Вас получится вообще подобрать какой либо регулятор по вашим условиям. Слишком мал перепад давления на регуляторе получается для нормальной работы. Даже у передовых производителей, таких как Tartarini, минимум входного давления в регулятор начинается с 1000 мм. вод. ст. А уж про наши регуляторы с нашим качеством изготовления и говорить не приходится.
Владимир30
21.11.2014, 14:47
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стабилизатор давления газа для выходного давления 25 мм вод. ст., входное давление - бытовая сеть низкого давления.
Попробуйте посмотреть тут
http://phoenix-gaz.com/catalog/regulyatory-davleniya-gaza/, заказывали у них счетчики, помогли с выбором.
А я бы посоветовал покупать проверенные регуляторы давления газа например компании Pietro Fiorentini
http://www.rusarmkomplekt.ru/regulator/ очень качественные регуляторы будут служить вам очень долго.
Цитата(Владимир30 @ 21.11.2014, 14:47)
Добрый день. Подскажите, пожалуйста, стабилизатор давления газа для выходного давления 25 мм вод. ст., входное давление - бытовая сеть низкого давления.
РДГ фирмы MADAS, стабилизаторы стр.18.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.