Котел ТВГ-8М, переоборудованный под новые требования автоматики. Перед горелками блоки клапанов производства Термобрест. В качестве регулирующих используются ВН 2 1/2М-0,5К с приводом LM24A-SR. Розжиг автоматический и проблем не доставляет. А вот дальнейшее регулирование только ручное. Для этого используется самопальная электросхема на потенциометрах В100К. При переходе с одного режима на другой установить нужное давление газа на горелке весьма непросто. Кидает очень резко. Попытка установить ещё один переменный резистор для более тонкой настройки положительного результата не дала. При медленном изменении регулирующего напряжения на приводе реакции нет вообще, а потом снова идет резкий бросок давления. Отсюда возникают два вопроса:
1. Предназначен ли вообще данный клапан для точного регулирования;
2. Если да, то поможет ли установка родного позиционера от Belimo?
tiptop
Цитата(RatSan @ 4.4.2013, 21:09) *
Для этого используется самопальная электросхема на потенциометрах В100К

100 кОм?

Почему 100, а не, скажем, 10?

...С отечественной зависимостью "В" (международной "A")

Может быть, высоко давление газа в коллекторе?
Valiko
ИМХО: Белимо пееред горелкой нужон тока для плавного розжига. А расход газа на котел нужно регулировать на общем газопроводе таким же (или такого типа) Белимо. Для комфортной работы диаметр заслонки должен быть на размер-два меньше диаметра основного газопровода. Перед розжигом эта заслонка устанавливается в положение "розжиг". Электромагнитный клапан перед горелкой открывается, Белимо перед горелкой плавно ПОЛНОСТЬЮ открывается ( и канечно - "искра"). И т.д. регулирование - заслонкой на основном газопроводе.
Умная автоматика может менять положение заслонки на газопроводе перед розжигом очередной горелки. Их там, кажется - три
Галиев
В 2006г. делал газовую обвязку ТВГ-8 как и у Вас, под "новые требования", с АСУ ТП "АГАВА" и термобрестовскими клапанами.
Но, в нашей схеме был установлен общий регулятор нагрузки, а встроенные в клапана заслонки использовались для "плавного розжига". Причем, общий регулятор - http://www.eprussia.ru/com/product/309.htm - поддерживал растопочное давление газа в коллекторе, пока поочередно разжигались четыре горелки и, лишь по окончании розжига начинал подъем нагрузки.

Ну, вот. Пока текст набирал, Valiko обыграл основную идею. biggrin.gif
Галиев
Цитата(Valiko @ 4.4.2013, 21:41) *
Умная автоматика может менять положение заслонки на газопроводе перед розжигом очередной горелки. Их там, кажется - три

Четыре. cool.gif
Valiko
на 30 ПТВМ- шесть. Все придумано и реализовано, на сотом ышо больше. Контроллеру- все равно
Valiko
Да и потом, когда все горелки буду включены в работу - КАК регулировать? Некомфортно, однако, без заслонки на общем газопроводе.