Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Счетчик G6
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
student210
Сложилась такая ситуация: заказчики жилых домов по незнайке закупились счетчиками G6 с min 0.06 м3\ч и mах 10м3\ч но у них газопотребители только газовый котел и газовая плита!Подскажите пожалуйста примет ли такие счетчики на опломбировку газовики?
balanoff
1)Можно взять и 8000 ккал/м3, но лучше знать фактическую теплотворную способность газа, так как в данном случае сотые имеют значение.
2)Минимальный расход газа идет при минимальной мощности самой слабой конфорки, которая смотрится в паспорте плиты (в основном это 0,3-0,5кВт - пример в прикрепленном файле)
3)Зная минимальную мощность и теплотворную способность газа считаем минимальный расход газа и сравниваем его с нижним пределом измерения счетчика.

Цитата(student210 @ 27.3.2013, 23:05) *
заказчики жилых домов по незнайке закупились счетчиками G6 с min 0.06 м3\ч и mах 10м3\ч но у них газопотребители только газовый котел и газовая плита!
А если мощность котла будет, например 70кВт rolleyes.gif
student210
Спасибо дружище большое за информацию, благодарю!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.