Какие требования при газоснабжении технологического оборудования, предназначенного для производственных целей. В моём случае две газоиспользующие установки, участвующие в приготовлении бетона, установлены в контейнере, контейнер установлен на улице, на данным момент оборудование работает на дизеле, необходимо выполнить проект газоснабжения. Требуются ли окна, легкосбрасываемые конструкции, датчики СО и СН4, трёхкратная естественная вентиляция?
При выезде на объект выяснилось, что контейнер "вмонтировали" в производственное здание, т.е. три стены находятся внутри здания, а одна сторона с воротами - выходит на улицу. Позже выложу фото для понимания картины.
Требования аналогичные требованиям к встроенным котельным, требуются окна, легкосбрасываемые конструкции, датчики СО и СН4, трёхкратная естественная вентиляция.
Требования аналогичные требованиям к встроенным котельным, требуются окна, легкосбрасываемые конструкции, датчики СО и СН4, трёхкратная естественная вентиляция.
Если контейнер идёт блоком (единым целым) и есть разрешительные документы на всё это, то внутри него ничего не нужно ставить дополнительно (кроме того, что может быть потребуется по руководству по эксплуатации). То есть при установке на улице никаких датчиков не нужно. Но контейнер встроили в здание. Возникают 2 вопроса
1. Допускается ли собственно встраивать контейнер в здание (см. руководство на установку эксплуатации)
2. Если допускается - то какие требования к помещению от завода (см.руководство на установку эксплуатации)
Нужны фото и марка изделия, тогда можно будет сказать определённее
Разрешительные документы есть, выкладываю разрешение на применение. Но непонятно разрешение на весь контейнер с двумя установками, или на каждую установку отдельно. По факту в контейнере стоят две установки с комбинированными горелками, горелки работают на дизеле. Установлены рампы на горелках для подключения природного газа.
Выкладываю фото.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файлаНажмите для просмотра прикрепленного файла