Nasttya
Уважаемые специалисты, посмотрите пожалуйста, возможна ли такая конфигурация (по отметкам) продувочного и сбросного газопроводов. Просто вывести их сразу вверх - нет возможности, нужно опуститься ниже линии основного газопровода и обогнуть технологическое оборудование (пройти под ним).
Bujhm777
Во первых свечи буквой "Г" согласно правил безопасности ПБ 12.529 нельзя делать.
"Устройство оголовка сбросного трубопровода должно исключать рассеивание газа ниже плоскости его размещения и попадание в него атмосферных осадков."
А у Вас как раз рассеивание ниже плоскости размещения. Уже давно существуют готовые типовые серии 5.905-11 Института МосгазНИИпроект, но и их уже нет необходимости делать на коленке, так как они есть заводского изготовления, просто вписываешь производителя. actiongaz.ru/komplektujuschie/26-ogolovoksvechi файл с чертежом оголовка тоже прикрепил, пользуйтесь.
По поводу ваших изгибов сложно, что-либо сказать, нужно больше информации по чему так происходит, но так изгибать я бы не рекомендовал у экспертов могут быть вопросы.
Nasttya
Спасибо за информацию по оголовкам. По поводу изгибов: узел редуцирования располагается в центре здания (так нужно по технологическому процессу). Под кровлей здания устроен мостовой кран, т.е. вывести их сразу вверх никак нельзя. Уйти к стене на той же отметке (0,700) тоже не получается, т.к. там расположено технологическое оборудование. Пройти над, а не под оборудованием тоже нельзя, т.к. эти трубки будут мешать крану обслуживать технологическое оборудование. Остаётся только пройти под оборудованием, т.е. спуститься на +0,200. Вот такая вот западня unsure.gif
gloom11
Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо...
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?
Nasttya
Ещё раз спасибо за информацию по оголовкам...ну может ещё кто-то прокомментирует трассировку сбросного и продувочного газопровода...может кто сталкивался с подобной ситуацией и не получал замечаний от надзорных органов?
Bujhm777
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) *
Мы всегда вот такие делаем оголовки, вопросов еще ни разу не возникало, дешево и сердито)))) и покупать ничего не надо...
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?


По поводу этих оголовков уже обсуждали на форуме не самая удачная конструкция, что они не защищают от осадков и с ними есть проблемы так например при небольшом ветре и снеге с дождем или просто снеге, в него задувает атмосферные осадки (конструкция оголовка заставляет это делать, для тех кто знает законы аэродинамики), потом мороз все это дело там замерзает и считай что ПСК не сработал, ну или просто продуть не сможешь ничего.
Bujhm777
Для ШРП пропускной способностью до 400 м3/час газа допускается предусматривать вывод сбросного газопровода от ПСК за заднюю стенку шкафа и осуществлять продувку газопроводов до и после регулятора через предусмотренные штуцера с отключающими устройствами при помощи шлангов, выведенных в безопасное место.
Nasttya
нууу, ШРП устанавливается на улице...
Bujhm777
Цитата(Nasttya @ 26.3.2013, 10:49) *
нууу, ШРП устанавливается на улице...

Не совсем понял, что вы имеете в виду.
gloom11
У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так?
У топикстартера вроде нет никакой ШРП......
Bujhm777
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 11:04) *
У нас на производстве своя котельная с такими оголовками, за всю зиму ничего не задуло и не замерзло... Что мы делаем не так?
У топикстартера вроде нет никакой ШРП......

А узел редуцирования - это что такое?

В общем ни в СП-62 ни в правилах безопасности ПБ-12-529, я ничего не нашел про такие изгибы вниз. Так что пробуйте потом расскажите, как все прошло.
gloom11
Узел редуцирования например такой http://forum.abok.ru/index.php?act=attach&...st&id=72327
Мне тоже про изгибы очень интересно, вдруг аналогичная ситуация будет....... Имхо вопросы будут у принимающих... газ то скапливаться будет в этих изгибах....
Галиев
Цитата(gloom11 @ 26.3.2013, 10:27) *
Насчет подъемов/опусков, там газ будет скапливаться... По другому то не сделать?

Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?
Bujhm777
Цитата(Галиев @ 26.3.2013, 11:18) *
Хм, а как же опуск продувочного г/п от коллектора, расположенного на отметке два - три метра до крана, на отм. +1,8?

К стати да, в котельных такое практикуется, от коллектора в низ потом снова вверх
Nasttya
Ну да...для продувки наверное нормально будет... а как же быть с ПСК?
dgin
гибкой подводкой на этом участке есть возможность использовать для продувочного и дыхательного трубопровода?
Для дыхательного трубопровода ничего страшного такой изгиб. Непосредственно с газовой средой он не контактирует, Да и с продувкой ничего страшного. Пробоотборника что то не вижу на продувочном трубопроводе.
Nasttya
Схемку рисовала наспех...конечно на продувочном будет пробоотборник...
LevaK
А редуктор вместе с ПСК нельзя вынести под стенку?
Nasttya
уже об этом думаю...пытаюсь...
dgin
когда продувочных, сбросных и дыхательных трубопроводов очень много и все их надо вывести в одну точку, используем металический шланг в оплетке, очень кстати помогает когда ограниченно простанство.

не воспринимайте этот каталог как рекламу, просто использовал их рукава в последнем проекте.
seremba
Господа, а СП 62... еще не утвержден, так что на него и не ссылайтесь. Он вне закона.
Bujhm777
Чем подтвердите Ваше утверждение?
seremba
Это подтверждено официальным письмом разработчика этого СП, которое выложено тут на форуме и уже не раз обсуждалось.