Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: импортный узел редуцирования
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Nasttya
Уважаемые специалисты, прошу Вас высказать свои мысли по поводу узла редуцирования (см. вложенный файл). У кого какие мысли по поводу оборудования под позициями 3 и 5? Понятно что 1 - это ручной шаровой кран, 2 и 4 - манометры. Дело в том что данный узел входит в комплект поставки импортного оборудования, мы к нему только подводим/отводим трубы. Но всё таки хочется знать, что это за оборудование, может от туда нужно какие-то сбросные трубопроводы отводить....
klikklja
3 - это регулятор давления газ, возможно от него нечего не нужно отводить, конкретней нужно знать какой регулятор. Позиция 5 предохранительносбросной клапан, от него необходимо отвести свечу на сброс. Это у вас ГРУ только какое-то обезличение.
Nasttya
Ну мне тоже так кажется, только вот тогда вопрос, почему перед регулятором нет ПЗК? Ведь установка ПЗК является обязательным требованием, а ПСК - необязательным...Хотя конечно это вопрос не Вам, а поставщикам оборудования....
klikklja
Данный регулятор похож на FE-25 PietroFiorentini, на РДГБ-25 Сигнал. и много аналогичных - похожих, в них во всех встроенный КПЗ
Nasttya
Спасибо за информацию, попробую поискать...
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.