День добрый! Ситуация на объекте следующая:

1. В наличии долго работающая система типа Контроллер - OPC сервер - SCADA. Сервер и сама скада на разных компьютерах.
Все настроено давно, запаролено и т.д.
2. Необходимо подключиться к этому серверу (UNIOPC) и затянуть данные на другой компьютер.

Сразу скажу - первый раз делаю проект с OPC сервером. Попрактиковался на связке сервер-клиент на одном компьютере. Все работает.
3. Далее сконфигурировал DCOM, подключился к сети, увидел серверный компьютер. При поиске OPC - Failed to open Opcenum.Вспомнил, что нужно такой же пользователь и пароль , как на сервере, сделал. При попытке найти OPC на сервере , клиент (либо любой эксплорер) зависает. Помогает только отключение через диспетчер. Посмотреть настройки DCOM на сервере не могу: захожу в системный компоненты, нажимаю на "Компьютеры" - системные компоненты зависают (загрузка процессора до 90%)
Помогает также диспетчер. Промелькнула мысль о связи этих событий. В общем пока без результата.

Что посоветуете?
1.Может типичные ошибки при конфигурации?
2.Возможно как то это сделать без DCOM? Программы типа OPCLINK(не работал, просто прочитал, что такие есть)

Через пару дней еду на объект снова. Хочется поехать уже с решениями.

P/S Сервер отключать нельзя.
Спасибо.
san
Давича тема поднималась тут:
http://iadt.siemens.ru/forum/viewtopic.php...p;highlight=opc
begem
Спасибо, но сходно только то, что и там и здесь OPC. Больше ничего общего.
begem
Сегодня поставил OPC на свой компьютер и с рабочего пытался достучаться. Все получилось. Сконфигурировано все также. Видно, все дело в компьютере - сервере. Только куда там копать - это вопрос.
san
Цитата(begem @ 24.3.2013, 22:54) *
Спасибо, но сходно только то, что и там и здесь OPC. Больше ничего общего.

С чего Вы так решили. Связь с ОРС сервером на удалённой машине - это ещё те танцы с бубнами. Какие бы проблемы у Вас при этом не возникали, все они как правило связаны с проблемами настройки DCOM. По этому почитайте приведённую тему внимательнее и ссыли которые там даются. Там же ссылки на разный полезный софт.
begem
Я понимаю, что все связано с настройками DCOM. Более того, уже настроил одну связку. Вопрос в том, что на компьютере-сервере при попытке открыть "Службы компонентов"-"Компьютеры" окно компонентов зависает напрочь. Дальше в настройки не пускает. Т.о даже посмотреть настройки OPC я не могу. В связи с этим вопросы:
1. Из-за чего бывает такое зависание.
2. Как по другому посмотреть или изменить настройки DCOM (может есть какие то хитрые программы)
Все OPC клиенты (MMI, Matricon, ToolBox, OPC Security Analyzer) при попытке поиска OPC также полностью зависают.

Все, конечно, в настройках DCOM и разрешениях пользователей, но как до них добраться?
begem
Также вычитал, что корректную настройку DCOM можно проверить получив доступ к компьютеру-серверу(например) печатая в проводнике \\SERVER\С$ (для примера). Если таким образом открывается ресурс, то значит настройка DCOM корректна. В моем случае все открывается, подключение OPC по прежнему не работает.