Иван12
Есть блокированный двухэтажный восьмиквартирный жилой дом. В кухне установлены ПГ4 и котел с открытой камерой сгорания топочной мощностью 25,8 кВт. Какой объём воздуха подавать и как? Какой объём воздуха надо удалять?
Rikota
Цитата(Иван12 @ 20.3.2013, 20:15) *
Какой объём воздуха подавать и как? Какой объём воздуха надо удалять?

А вы, уважаемый, с какой целью интересуетесь? mad.gif
gloom11
Вроде запрещено в многоквартирных домах устанавливать теплогенераторы с открытой камерой сгорания....
perchello
Цитата(gloom11 @ 22.3.2013, 13:52) *
Вроде запрещено в многоквартирных домах устанавливать теплогенераторы с открытой камерой сгорания....



Что за бред такой новый какой-то.Смотрите СП 62.13330.2012 там всё расписано на сайте ниигаз который этот СП разработал есть текст последних изменений.Да ещё в этом СП тоже написано СП 7.13130.2009 кажется пункт 5.45,в этих документах указанно что и как и про сигнализаторы загазованности тоже кстати(в данный момент спорю с райгазом,что они не правы)
gloom11
Это у вас бред какой то.
СП 60.13330.2012, СНиП 41-01-2003 Актуализированная редакция
Отопление, вентиляция и кондиционирование
6,5,2 ....При строительстве новых, а также реконструкции жилых многоквартирных зданий и встроенных в них помещений общественного назначения следует применять теплогенераторы с закрытой (герметичной) камерой сгорания.
Из изменений к СП 62.13330.2011
Газораспределительные системы
7.1 Для многоквартирных домов и встроенных в них помещений общественного назначения следует приме-
нять теплогенераторы с закрытой камерой сгорания. В квартирах многоквартирных домов высотой до 5 эта-
жей допускается применять теплогенераторы с открытой камерой сгорания для систем горячего водоснабже-
ния (проточных водонагревателей).