student210
20.3.2013, 19:06
Подскажите пожалуйста в каком нормативном документе указано расстояние и диаметр труб для прокладки надземного газопровода!
Диаметр выдает технолог в результате расчета гидравлики. Толщину стенки и длины пролетов дает расчет на прочность. Раньше расчет на прочность вели по РТМ 38. Сейчас есть программа СТАРТ
есть серия типовая, если для городской и сельской местности, то на нее ссылаемся, только с поправкой - фундамент для опор нужно ниже глубины промерзания грунтов закладывать - для того района, где проектируем (не всегда так как в серии) - сериня 1-93
а если у вас какие то магистральные газопроводы огромных диаметров и таких расходов и давлений, то нужно индивидуально уже конечно считать
student210
21.3.2013, 19:01
Всем спасибо огромное за ответ
А у кого-нибудь есть ссылка на эту программу Старт?