Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЭ газопровод
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
stessi
ПЭ газопровод надо прокладывать на глубине, где температура не опускаете ниже -15.
А как узнать эту глубину.
Строим в ХМАО. Изыскания дают только глубину промерзания около 3 м. Хотелось бы газопровод повыше проложить.
Kadusha
=), теплотехнический расчет...А вообще, в многолетнемерзлых грунтах ПЭ не знаю, даже как пойдет, только как вариант, просто, в обволовке специальной....
Дружок
Можете спокойно строить. Температура эксплуатации стенки полиэтиленовой трубы по европейским нормативам и СП 62.13330.2011 равна минус 20 градусов. На глубине 3,0 метра температура 0 градусов. Снежный покров или другое укрытие значительно влияют на температуру грунта, в сторону уменьшения промерзания. В России, за исключением двух районов в Якутии, нет места, где на глубине 1.0 м температура была ниже минус 20 градусов.