Pavel86
Подскажите пожалуйста, не могу найти в нормах минимальное расстояние (при прокладке по стенам здания газопровода низкого давления) до оконных и дверных проемов, до потолка.
defuser
СП 42-102-2004 п.5.9.
Расстояние правда по горизонтали-0,5 м...
Есть кое-какая мнформация в СНиП 42-01.. раздел 5.3 (по внутренним раздел 7 и СП 42-101 раздел 6)
Pavel86
Подскажите пожалуйста (никогда с этим не сталкивался) заказчик хочет провести газ внутри дома так чтобы запорный кран газовой плиты был в коридоре, а к плите которая на кухне подвести гибкий шланг. Можно ли так делать?
Внутренний голос
п. 6.3 СП 42-101 посмотрите, Павел.