Карлсончик
Поделитесь пожалуйста опытом или соображениями.

Требуется пройти газопроводом и высокого и низкого давления по заболоченным участкам, грунты в основном суглинки, это не болота, ни какой классификации не подлежит, вода верховодка, стоит большую часть года уровень 50-70см. Уровень грунтовых вод 1,2-1,5м, а кое-где на 4м не обнаружены.

Организация Гидротехник дала заключение, что следует восстановить систему открытого дренажа в данной местности, на стадии прохождения экспертизы выяснили и решили, что систему дренажа реконструировать никто не будет, проблему следует решить за счет каких-то мероприятий во время строительства... Участки заболоченные практически со всех сторон окружены дорогами и участками с жилыми домами, отводить эту воду некуда.

Подскажите методы прокладки в таких условиях, что где можно почитать в нормативной литературе?
В СП 42-102-2004 есть п.5.61-5.65 Болота и заболоченные участки (мало и опять же все для болот),
СП 62.13330.2011 п.5.4 на мероприятия свет не пролил тоже,

в ПБ 12-529-03 п.6.10.1- 6.10.18 заинтересовал п.6.10.10 "На обводненных участках трассы допускается укладка газопровода непосредственно на воду с последующим погружением до проектных отметок и закреплением." кто-нибудь знает как это делается?
gloom11
У нас такой газопровод прижимали ко дну траншеи пластиковыми (шоб нi згнiли) мешками с песчаной смесью. Рассчитывали вес их, чтоб газопровод не всплывал, кг по 40 мешок каждые 10 м. Вроде прошло все.
Карлсончик
Да, балластировка, есть такое.

Но в моем случае не так велика вероятность всплытия газопровода, уровень грунтовых вод 1,2-1,5, а кое-где на 4м не обнаружены, сколько волнует вопрос самой прокладки, как и куда отвести эту воду или какие есть методы бестраншейной прокладки.
Одно такое озерко пересекаем методом ННБ, а есть участки вдоль дорог, протяженные, проколоться там возможности нет..
Дружок
Если газопровод полиэтиленовый, то он легче воды и плавает. Это надо учитывать при производстве монтажных работ. При не качественной засыпке траншеи, он может поняться выше проектных отметок. Обратите внимание на рельеф местности и подумайте в каких случаях "верховодка" может способствовать размыву траншеи, в каких "спровоцирует" всплытие. Соответсвенно и разработайте технические решения для этих случаев.
ННБ -надежный способ прокладки, т.к. нетронутый сверху слой грунта служит естественным пригрузом.
Микротоннелирование, прокол или продавливание, вряд ли Вам подойдут.
Балластировка газопровода в "сомнительных" местах, самое промтое и надежное решение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.