MeLee
Люди добрые помогите бездарю!! В первые столкнулся с расчетом расхода СУГ.
Напишите кто нибуть методику расчета!!!

Есть два котла.
Omnimat 16 PG160 с горелкой WM-G 20/2-A ZM (мощностью 1,6МВт)
Omnimat 16 PG260 с горелкой WM-G 30/2-A ZM (мощностью 1,6МВт)

Основные компоненты входящие в состав СУГ
Пропан С3Н8.
Плотность газовой фазы при 0С и 101,3 кПа : 2,019 кг/м3
Плотность жидкой фазы при 0С и 101,3 кПа : 528 кг/м3
Низшая теплота сгорания: 45900 кДж/кг
Высшая теплота сгорания: 91300 кДж/м3
Теплоемкость газа 0С и постоянном давлении: 1,554 кДж/(кг С)
Теплоемкость газа 0С и постоянном объеме: 1,365 кДж/(кг С)

Бутан С4Н10.
Плотность газовой фазы при 0С и 101,3 кПа : 2,7 кг/м3
Плотность жидкой фазы при 0С и 101,3 кПа : 600 кг/м3
Низшая теплота сгорания: 47700 кДж/кг
Высшая теплота сгорания: 117200 кДж/м3
Теплоемкость газа 0С и постоянном давлении: 1,596 кДж/(кг С)
Теплоемкость газа 0С и постоянном объеме: 1,457кДж/(кг С)

И второй вопрос. Пропан бутан какое то время будет использоватся как основное топливо с дальнейшим переходом на резерв пока не проведут природный газ. Как резерв расчет идет на 3-5 суток. Могу ли я заложить резервуары, что бы грубо количество газа хватало на 25 суток?
Заранее благодарен!!!!
gloom11
На 25 суток это ОЧЕНЬ большие резервуары будут. 3,2МВт на полной мощности расходуют 275кг/ч (485л/ч жидкой фазы), вот и считайте....
99887766
Число резервуаров, необходимое для снабжения газом потребителей, определяется исходя из расчетного среднесуточного расхода и запаса газа
Np = nc Gсут / Vпол ρж
Np – число резервуаров
nc - число суток между заправками резервуаров газом; принимается в зависимости от радиуса обслуживания ГНС, состояния автомобильных дорог и климатических условий от 7 до 30 суток
Gсут - среднесуточный расход газа, кг/сут
Vпол - полезная емкость резервуара, определяемая из условия заполнения резервуара 85% и остаточного уровня 10%
ρж - плотность жидкого пропан-бутана, кг/м3
MeLee
Цитата(gloom11 @ 13.3.2013, 8:52) *
На 25 суток это ОЧЕНЬ большие резервуары будут. 3,2МВт на полной мощности расходуют 275кг/ч (485л/ч жидкой фазы), вот и считайте....


А как ты расчитал если не секрет?
dgin
3200*860/21800=126 м3/ч =126*2,2 = 277 кг/ч где 2,2 плотность паровой фазы

Расход паровой фазы= 277*24*7=46657 кг/в неделю

Расход жидкой фазы = 46657/585 = 79 м3/ неделю жидкой фазы

Приэтом расчете количества резервуаров необходимо учесть что резервуар заполняется на 85% от объема.
gloom11
Скидывали ранее программку в Эксель, я ее чутка дополнял, может пригодится кому
MeLee
Благодарю Вас ребята!!!
balanoff
1)Сначала нужно посчитать теплоту сгорания и плотность пропано-бутановой смеси, а потом уже считать расход газа.
2)
Цитата(dgin @ 13.3.2013, 12:26) *
3200*860/21800=126 м3/ч =126*2,2 = 277 кг/ч где 2,2 плотность паровой фазы
В формуле не учтен КПД