Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: требования к котельной детсада
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
omgmrak
добрый день!
есть отдельно стоящее здание в 8-10 метрах от здания садика. планируется перейти на автономное газовое отопление, и приспособить это здание под отдельно стоящую котельную. какие требования есть к отдельно стоящей котельной детсада ? по газовой части, части вентиляции более или менее понятно. интересно узнать нормы пожарной безопасности (огнестойкость, какие должны быть стены, перекрытия (материал), двери, остекление и т.п.) и где это всё можно почитать.

благодарю!
gloom11
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельных (10-40 высот). СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
СЗЗ может быть уменьшена до 25 м при отсутствии превышения предельно допустимых концентраций загрязнений веществ с учетом фонового загрязнения.

Исходя из вышесказанного котельную для садика в 8-10м. делать не допускается
tanya24
Цитата(gloom11 @ 11.3.2013, 15:54) *
2.2.1/2.1.1. ПРОЕКТИРОВАНИЕ, СТРОИТЕЛЬСТВО, РЕКОНСТРУКЦИЯ И ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА НАСЕЛЕННЫХ МЕСТ
Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов
Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы
СанПиН 2.2.1/2.1.1.1031-01
4. При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от всех типов котельных, работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального загрязнения атмосферного воздуха от котельных (10-40 высот). СЗЗ при расчетных значениях ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха в пределах ПДК в приземном слое и на различных высотах прилегающей жилой застройки не должна быть менее 50 м, если по акустическому расчету не требуется корректировки в сторону ее увеличения.
СЗЗ может быть уменьшена до 25 м при отсутствии превышения предельно допустимых концентраций загрязнений веществ с учетом фонового загрязнения.

Исходя из вышесказанного котельную для садика в 8-10м. делать не допускается

Да, только сейчас действуют СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, п.4.2.
gloom11
Какой СанПин указан в СП 89.13330.2012 (СНиП Котельные установки) - таким и пользуюсь.....
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.