Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Узел учета газа
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
zaharovaVM
Добрый день! Подскажите кто сталкивался с требованием метрологов (Московская область) на предоставление: акт (журнал) контроля перепада давления на РСГ , акт (журнал) контроля перепада давления на УОГ?
Gazzz
С 1 января 2013 года с соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 "не реже одного раза в месяц необходимо контролировать перепад давления на РСГ и УОГ с записью в журнал".
wolfgun
Цитата(Gazzz @ 6.3.2013, 22:37) *
С 1 января 2013 года с соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 "не реже одного раза в месяц необходимо контролировать перепад давления на РСГ и УОГ с записью в журнал".

1.По поводу журнала на прямую в ГОСТе нет ничего.(см. п.12.2.4)
2.Контроль перепада был и в предыдущих правилах. Только измерения нужно было производить периодически (см. п.11.5 ПР 50.2.019), а в ГОСТе не реже раз в месяц.
3. Измеренное значение перепада сравнивают с вычесленным. Формально при превышении перепада более чем на 50% от контрольного нужно сравнивать предыдущие измеренные значения, ну а это можно сделать посмотрев в архиве (то бишь в журнале). Вот Мособлгаз и спрашивает журналы.

Перепад на РСГ и УПП влияют на метрологические характеристики, а вот перепад на фильтрах влияет на работоспособность УУГ. Т.к. прорыв сетки повлечет выход из строя СИ расхода, или увеличит перепад на узле учета если не порвет фильтр, а это сильно может сказаться на выходном давлении, если узел стоит на низком давлении.
zaharovaVM
Спасибо за ответ. А у Вас случайно формы этого журнала нет? Или хотя бы основные показатели которые вносятся в этот журнал? И как быть если у нас нет манометра перед фильтром, только индикатор перепада давления на самом фильтре?
Gazzz
Цитата(zaharovaVM @ 7.3.2013, 16:27) *
И как быть если у нас нет манометра перед фильтром, только индикатор перепада давления на самом фильтре?

Заменить индикатор перепада на фильтре дифманометром, например ДСП-80В РАСКО

Цитата(wolfgun @ 7.3.2013, 13:22) *
Вот Мособлгаз и спрашивает журналы.

Да это наверное ЦСМ запрашивает журнал для оформления акта проверки состояния.
zaharovaVM
А можно как-нибудь избежать дополнительных расходов. Кто-нибудь "сдавался" в Подольскмежрайгаз по новому ГОСТу? Требуют-ли там установки диф. манометра?
Gazzz
Цитата(zaharovaVM @ 12.3.2013, 17:47) *
А можно как-нибудь избежать дополнительных расходов. Кто-нибудь "сдавался" в Подольскмежрайгаз по новому ГОСТу? Требуют-ли там установки диф. манометра?

Без дифманометра не будет положительного акта проверки состояния на соответствие ГОСТ от ЦСМ или ВНИИМС.
wolfgun
Цитата(Gazzz @ 12.3.2013, 20:04) *
Без дифманометра не будет положительного акта проверки состояния на соответствие ГОСТ от ЦСМ или ВНИИМС.

1. По РСГ однозначно должны быть дифманометры.
2. Но по УОГ разрешено применение и индикаторов и дифманометров(п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8.),т. к. перепад на УОГ влияет только на безопасность, а не на измерения.
den.mgn
Цитата(wolfgun @ 13.3.2013, 15:11) *
2. Но по УОГ разрешено применение и индикаторов и дифманометров(п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8.),т. к. перепад на УОГ влияет только на безопасность, а не на измерения.

Индикаторы это для фильтров, а для турбинных, ротационных и вихревых расходомеров - дифманометр либо датчик перепада с индикатором, а ещё лучше с архивированием (что бы журнал не вести)
zaharovaVM
Нам метрологи объяснили, что индикатор не является средством измерения и его нельзя поверить, а вновом ГОСТЕ указано, что на УОГ должено стоять именно СИ, с периодической поверкой, в связи с этим нужны или манометры (в нашем случае не найти с нужной шкалой ставим дифман.) или дифманометрр
wolfgun
Цитата(zaharovaVM @ 19.3.2013, 16:45) *
Нам метрологи объяснили, что индикатор не является средством измерения и его нельзя поверить, а вновом ГОСТЕ указано, что на УОГ должено стоять именно СИ, с периодической поверкой, в связи с этим нужны или манометры (в нашем случае не найти с нужной шкалой ставим дифман.) или дифманометрр


Укажите метрологам на п.12.2.4 ГОСТ Р 8.740-2011 абзац 8. Пусть обьяснят этот пункт.
Parenek
Цитата(den.mgn @ 13.3.2013, 20:42) *
Индикаторы это для фильтров, а для турбинных, ротационных и вихревых расходомеров - дифманометр либо датчик перепада с индикатором, а ещё лучше с архивированием (что бы журнал не вести)


Я правильно Вас понимаю, что если взять счетчик RVG или Rabo (а у них есть выходы для подключения датчика перепада давления и вывести сигналы с них на корректор ЕК-270, СПГ или Тэкон-19 и т.д), то ставить дифманометр для счетчика не надо и проблема индикации, поверки и архивирования этим решается?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.