Цитата(Gazzz @ 6.3.2013, 22:37)
С 1 января 2013 года с соответствии с требованиями ГОСТ Р 8.740-2011 "не реже одного раза в месяц необходимо контролировать перепад давления на РСГ и УОГ с записью в журнал".
1.По поводу журнала на прямую в ГОСТе нет ничего.(см. п.12.2.4)
2.Контроль перепада был и в предыдущих правилах. Только измерения нужно было производить периодически (см. п.11.5 ПР 50.2.019), а в ГОСТе не реже раз в месяц.
3. Измеренное значение перепада сравнивают с вычесленным. Формально при превышении перепада более чем на 50% от контрольного нужно сравнивать предыдущие измеренные значения, ну а это можно сделать посмотрев в архиве (то бишь в журнале). Вот Мособлгаз и спрашивает журналы.
Перепад на РСГ и УПП влияют на метрологические характеристики, а вот перепад на фильтрах влияет на работоспособность УУГ. Т.к. прорыв сетки повлечет выход из строя СИ расхода, или увеличит перепад на узле учета если не порвет фильтр, а это сильно может сказаться на выходном давлении, если узел стоит на низком давлении.