Hawkeye
Запроектирован ПГБ с узлом учета ИРВИС, расходы вот такие - max 143 м3\час, min 14,3 м3\час, но оказалось что летом минимальный расход будет 4 куба в час и поэтому регионгаз не согласовывает, а ссылаясь на ГОСТ 8.740-2011 "Расход и количетство газа" говорит что надо ставить два счетчика в ПГБ. Кто сталкивался с установкой двух узлов учета в похожей ситуации?

Ирвис уже не заменить, т.к. уже ПГБ готово.



Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Bujhm777
Добрый день! Напишите пожалуйста давление перед узлом учета.
С уважением, специалист завода газового оборудования ООО Актион-Газ Проект Игорь Иванович.
Hawkeye
Здравствуйте!
Сейчас давление будет 0.3МПа, в перспективе до 1.2 Мпа
Bujhm777
В идеале вам подойдет КИ-СТГ-РС-Б-40/40-2,0А(диапазон 1:160) (расход 3,25-160м3/ч) - этот счетчик будет считать во всем диапазоне входного давления при входном 0,3МПа (1-160м3/ч), а при 1,2МПа (3,25-520м3/ч).

При 0,3МПа проходит и ИРВИС-РС4-Ультра-100 (2-400м3/ч) при 1,2МПа (6,5-1300м3/ч)

С уважением, специалист завода газового оборудования ООО Актион-Газ Проект Игорь Иванович.
Присоединяйтесь ко мне в Skype, так мы сможем обмениваться быстрыми сообщениями skype:aktiongaz
wolfgun
Цитата(Hawkeye @ 27.2.2013, 17:37) *
Запроектирован ПГБ с узлом учета ИРВИС, расходы вот такие - max 143 м3\час, min 14,3 м3\час, но оказалось что летом минимальный расход будет 4 куба в час и поэтому регионгаз не согласовывает, а ссылаясь на ГОСТ 8.740-2011 "Расход и количетство газа" говорит что надо ставить два счетчика в ПГБ. Кто сталкивался с установкой двух узлов учета в похожей ситуации?

Ирвис уже не заменить, т.к. уже ПГБ готово.

1. Куда Вы воткнете вторую нитку? Нужна отсечная арматура. Она должна разместится в готовом ПГБ. А можно предположить, что там места мало.
2. Смена давления с 0,3 до 1,2 МПа повлечет за собой смену регуляторов. Если это не так, то возразите.
3. Предложеннный комплекс КИ-СТГ, это комплекс с ротационным счетчиком. Если его заклинет. то газа за ним не будет. Как на это среагирует газоиспользующее оборудование, стоящее за ПГБ, т.к. переключить на байпас или нитку с ирвисом быстро не получится.
Если существуют требования к непрерывности подачи газа. то это не подойдет.
4. При подъеме давления с 0,3 до 1,2 МПа наиболее вероятно потребуется замена датчиков давления в комплексах и СИ давления на входе в ПГБ. Сответственно, при создании ПГБ, должно быть учтено это изменение давления.
Bujhm777
Цитата(wolfgun @ 28.2.2013, 10:47) *
3. Предложеннный комплекс КИ-СТГ, это комплекс с ротационным счетчиком. Если его заклинет. то газа за ним не будет. Как на это среагирует газоиспользующее оборудование, стоящее за ПГБ, т.к. переключить на байпас или нитку с ирвисом быстро не получится.
Если существуют требования к непрерывности подачи газа. то это не подойдет.


А с чего его должно заклинить? Перед узлом учета как правило устанавливается фильтр.
Chistotel
Судя по расходам, запроектирован Ду50. Ирвисовская УЛьтра - тоже Ду50. Заменить одно на другое - вообще не проблем. Ирвис заменит даже без доплаты.
Прогнозное увеличение давления надо предусмотреть заранее, чтоб потом не переградуировать СИ, и как правильно говорят, датчики давления поставили с пределом до 1,5МПа.
Только 4 куба при 1,2 МПа все равно не добиться. Но в районе 7-ми - вполне.
Hawkeye
Решили заменить на Ультру, а дальше видно будет
Popov
И это правильно
Popov
Цитата(Hawkeye @ 13.3.2013, 23:54) *
Решили заменить на Ультру, а дальше видно будет

Ну как дальше, увидели? rolleyes.gif