Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Требования к сертификатам на стальную трубу
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Gas2001
Уважаемые эксперты, проясните, пожалуйста, вопрос.
Нам на стальные трубы для газопровода производители дают сертификаты качества на партию с указанием даты отгрузки, перечня трубы, химического состава, данных о механически испытаниях и т.п. от производителя с/из Украины. Технадзор заворачивает, говорит этот сертификат не действителен в России, требует сертификат соответствия российский и разрешение на применение. Плюс к тому на сертификате не хватает печати получателя и т.д., и т.п. Задали вопрос на другом сайте, ответили: Сертификат на трубу бесшовную по ГОСТ 8734-75 может быть оформлен только в добровольном порядке, так как металлические трубы обязательной сертификации в России не подлежат. Получается, технадзор не должен требовать от нас сертификат соответствия?
И ВТОРОЕ. Если даже товар российский. Правильно ли я понимаю, что раз трубы стальные не обязательно сертифицировать, то и требовать копию сертификата качества на партию трубы, а тем более предъявлять требования к печатям и т.п., технадзор не может? Или их нельзя смешивать, эти 2 вида сертификата: сертификат соответствия и сертификат качества на партию? Почему-то часто сертификат соответствия называют сертификатом качества. Тогда какие требования к сертификату на партию? Наши поставщики очень удивляются, говорят никто никогда такие требования не предъявлял.
Спасибо.
Галиев
СНиП 42-01-2002

10.6 ПРИЕМКА ЗАКАЗЧИКОМ ЗАКОНЧЕННЫХ
СТРОИТЕЛЬСТВОМ ОБЪЕКТОВ ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

10.6.1 Для приемки законченного строительством объекта газораспределительной системы заказчик создает приемочную комиссию.
В состав приемочной комиссии включаются представители заказчика (председатель комиссии), проектной и эксплуатирующей организаций. Представители органов Госгортехнадзора России включаются в состав приемочной комиссии при приемке объектов, подконтрольных этим органам.
10.6.2 Генеральный подрядчик предъявляет приемочной комиссии на законченный строительством объект газораспределительной системы следующую документацию в одном экземпляре:
комплект рабочих чертежей (исполнительную геодезическую документацию по ГОСТ Р 51872) на строительство предъявляемого к приемке объекта с надписями, сделанными лицами, ответственными за производство строительно-монтажных работ, о соответствии выполненных в натуре работ этим чертежам или внесенным в них проектной организацией изменениям;
сертификаты заводов-изготовителей (их копии, извлечения из них, заверенные лицом, ответственным за строительство объекта) на трубы, фасонные части, сварочные и изоляционные материалы;

Примечания (там же), речь идет как раз о Ваших трубах:
7 Заводы-изготовители (приложение Б) труб по позиции 11, обозначенные «*», выпускают трубы данного диаметра, в том числе из слитка. Такие трубы разрешается применять только при условии 100 %-ного контроля металла труб физическими методами, что должно быть указано в заказе на поставку.

Из собственной практики, бесшовную трубу на г/п с/д сдавал "через тернии", а уж сертификат не доложить - смерти подобно.
Gas2001
Спасибо! Я поняла, что сертификат завода нужен. Но остаются вопросы:
1. Если труба украинская, какой мы можем сертификат соответствия подложить, если нет обяз. сертификации труб? Т.е. какие все-таки требования к документам на иностранную трубу.
2. Какие требования к сертификатам завода и печатям на них? Поставщики делают круглые глаза по поводу требований нашего технадзора и говорят, что за всю историю никто таких требований не предъявлял, если они не лукавят, каким образом все сдают объекты?
Сейчас мы задним числом с трудом пытаемся получить какие-то вменяемые сертификаты, а на трубу, которую только нужно закупать, поставщики не показывают сертификаты до её покупки, опять покупать "кота в мешке" и потом мучиться с сертификатами, как вообще у людей это происходит??
Галиев
Как Вам быть с украинской трубой, я не представляю. Заказывать сертификацию в России, будет дешевле продать трубу водоканальщикам, им - фиолетово.
Лукавые поставщики могут торговать некондицией и, дабы продать лежалый товар, будут себя пяткой в грудь бить. В дальнейшем, заключайте с поставщиком договор, со всеми вытекающими, мы так делали.
Gas2001
Спасибо! А что в договоре прописать? У технадзора требования по разным нормат. документам, каждый раз новые, вы как писали, чтобы вам норм. сертификаты дали?
Галиев
А Вы все требования ростехнадзора к сертификатам и перечислите в договоре.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.