Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Разделение котельной на 2 помещения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
iopterst
Имеем одно здание, для отопления которого предусмотрена котельная с 2-мя котлами по 280 кВт (560 кВт суммарно).
Если проектировать одну котельную, то требования к ней как к промышленной котельной.
Вопрос:
Возможно ли предусмотреть 2 котельные до 360 кВт (по 280 кВт), например помещение разделить перегородкой. То есть выполнить две раздельные внутрянки. Кто-нибудь делал такое в Московской области? Пропустят ли в ПТО Мособлгаза такое решение?
Что можно выйграть разделением? Упрощеие проектной документации? Легче сдача?
helpsmilie.gif
maximys99
Цитата(iopterst @ 25.2.2013, 18:19) *
Что можно выйграть разделением? Упрощеие проектной документации? Легче сдача?
helpsmilie.gif

да ничего. считается суммарная мощность.
Rikota
Цитата(iopterst @ 25.2.2013, 17:19) *
Что можно выйграть разделением? Упрощеие проектной документации? Легче сдача?
helpsmilie.gif

Вряд ли выиграете что-либо разделением на 2 помещения. Ещё и обосновать придётся (при согласовании, в экспертизе), это разделение. А как обосновать, если система теплоснабжения общая? В любом случае посчитают суммарную мощность.

У меня был в практике такой случай: 2 котельных по 200 кВт, крышные, в смежных помещениях, но разделённые капитальной стеной, с отдельными входами, для теплоснабжения одного здания. При этом был ввод газа в помещение первой котельной, потом клапан электромагнитный, потом уже ответвление через стену ко второй котельной, там второй эл/магн клапан. То есть по газовой обвязке получается зависимая схема, что мне и не нравилось: при аварии первой котельной "вставала" и вторая. Но поскольку основная, отопительная, нагрузка была как раз на первой, то зака такая система устраивала (привык, наверное).

Но там было тех.перевооружение, обосновали существующей системой ("так было"), и тем, что котельные разделены гидравлически - одна работает на отопление, вторая на вентиляцию и ГВС. Эксперт принял, в РТН регистрация прошла. Так и сдались в эксплуатацию как "котельная №1" и "котельная №2".
iopterst
rolleyes.gif Спасибо