Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Расчет диаметра газопровода
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
@elena@
Уважаемые специалисты. Помогите плиз. Имеем по ТУ 1600м3/ч. Переведем про t=20С и P=0.101МПа в нм3/ч = 2976.9нм3/ч. Давление по ТУ 2 категории (0.3-0.6МПа) Соответственно....при расчете необходимого диаметра трубы принимает избыточное давление 0.3 и расход 2976.9нм3/ч. Получаем Д=137.9 = приниаем 159х4.5. Верно??
omgmrak
требуемое давление в конце? какая протяженность? дайте больше исходных данных, потом уже можно думать....
dugarik
Цитата(@elena@ @ 19.2.2013, 21:24) *
Имеем по ТУ 1600м3/ч. Переведем про t=20С и P=0.101МПа в нм3/ч = 2976.9нм3/ч.

А у вас в ТУ расход в кубах при рабочем давлении указывают? blink.gif Какое оно, непонятно откуда 2976,9 нм3/ч?
klikklja
Ограничения по скорости применяются только для надземных газопроводов - по шуму. Если все таки у вас надземный газопровод, тогда при Ризб.=0,3МПа труба 150мм проходит с расходом 3815м3/ч,
если Ризб.=0,6МПа - расход 11127м3/ч.

Вам подойдет Труба Ду100, она при скорости 15м/с и давлении 0,3МПа пропустит 1695м3/ч; что превышает ваше ТУ.
@elena@
1. В ТУ дан расход в м3/ч. Переводила по программке http://proekt-gaz.ru/index/perevod_raskhoda_gaza_v_nm3/0-
Трубу посчитала по программке http://jproekt.ru/index/0-18.
Труба от врезки до АГНКС протяженность около 50 м. АГНКС работает на давлении 0.6МПа , но перед ней стоит дожимающий компрессор. Он работает на давлении от 0.15-1.1 МПа

Большое спасибо за ответ. Приму 100... Проверяла по другим источникам...