Добрый день!
2 Boorik:аналогично Вам устанавливали низконапорные и средненапорные канальники фирмы "D". Клиенту сдавал в ещё не работающем офисе (голые стены после ремонта, без мебели), он даже спросил, а работает ли оборудование? Только после того, как анемометр поднёс к решётки и показал, что воздух идёт (скорость показывал), а затем ещё и охлаждённый воздух (показал температуру внутри помещения и на выходе из решётки).
Кстати, я стараюсь всегда предлагать только круглые воздуховоды. Даже вместо прямоугольного (все наверное помнят, что пропорция H/L должна быть не более 1/3, иначе по всем излишкам воздух не будет "протекать", а по центральной части воздуховода будет идти с превышением по скорости) предлагаю несколько кругляков проложить.
На мой взгляд от кругляка есть несколько "+":1. Грязь по углам не накапливается;
2. Возможно без всяких переходов и "геморроя" к стальным воздуховодам присоединить круглые шумопоглащающие воздуховоды (для устранения шума от вентиляторов). При чём шумопоглащающие воздуховоды идут стандартно по 10 п.м. длиной. Так что на Ваше усмотрение и исходя из расчёта по давлению возможно проложить и по 2 - 3 п.м., а не стандартно 0,5 п.м. и 0,9 п.м. (стандартная длина глушителей из оцинковки).
Кстати, чтобы "заглушить" часть шума от канальника, на объекте делали следующее: на канальник монтировался адаптор с круглыми врезками, далее прокладывались круглые теплоизолированные (обклеенные снаружи "K-Flex"-ом) воздуховоды из оц. стали. Воздуховоды из оцинковки с адаптором под решётки всегда соединялись через гибкий шумопоглащающий воздуховод. Если позволяло расстояние, то мин. ставили длиной от 0,5 п.м. и более, но на один блок длина гибкаря оказалась по 200мм. Разводка воздуховодов была небольшая, да ещё турки направляющие под фальш-потолок сделали из стальных квадратных труб на сварке.
Соединение гибким шумопогл. воздуховодом адаптора под решётку и воздуховода от канальника мы добились 2-е цели:1. Сделали как бы "разрыв" между работающим оборудованием и настенной или потолочной решёткой - не будет вибрация передаваться от оборудования на стены, потолок, несущие и т.д. Соответственно и вибрация не будет передаваться, что приведёт к доп. шуму.
2. Гибкий шумопогл. воздуховод в этом случае играет и роль обычного глушителя. В принципе мы старались опять же делать длиной мин. 0,5 п.м. и до хотя бы 1,0 п.м.
3. В сети канальник - решётка в нашем случае гибкий шум. воздуховод играет ещё роль и гибкой вставки.
По самим характеристикам гибких шумопоглащающих воздуховодов выкладываю табличку, где указаны данные нескольких производителей. Все приведённые данные в таблице выложены в свободном обращении в интернете.
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаС Уважением,