vikq
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, можно ли объединять однотипные источники шума в один?
Пример, в помещении находится несколько вентиляторов (воздуховоды отходят от кажого отдельно, расстояние между ними около 5 м), можно ли в расчете принять эти "несколько" источников как один? если да, как тогда провести рассчет?
Заранее спасибо!
Cineman
Не совсем понятна задача. Возможно в каких то практиках расчётах завелась традиция приблизительного подсчёта уровня шума, а далее эту приблизительность начали копировать. При расчёте уровня шума в помещении должен учитываться "альфа" - коэффициент поглощения материалов, которыми покрыты стены, размеры помещения и спектр шума. Спектр шума при незначительной громкости шума, ниже 40 Фон должен быть взвешен по кривой A, громче 40 Фон - уже по кривой B. Подозреваю, что составители задачи не парились этими подробностями. В этом случае можно тупо увеличить известный уровень шума одного вентилятора в 5 раз. Что составит прибавку в 10 Lg(5)Дб к известному уровню шума одного вентилятора. С учётом интерференции это нужно посчитать как 10Lg(5/1.41)Дб.