Svetlanna
Здравствуйте! Хотелось бы проконсультироваться, может кто сталкивался с проектированием индивидуальной линии редуцирования на котел на оборудовании ф.Madas. Ранее мы проектировали такие линейки на оборудовании ф.Oilon, в состав которых входили : фильтр, регулятор давления газа со встроенным ПЗК , ПСК и сильфонный компенсатор.
С Madas немножко не понятно с подбором оборудования. У них вроде бы есть комбинированные регуляторы FRG/2MB в состав которых уже входят и фильтр, и регулятор, и ПЗК с ПСК. Но почему-то смущает маленькая цена на такое устройство. И документация какая-то непонятная.
Если кто-то встречался, выложите пож-та пример линейки на ф.Madas. Нам необходимо собрать линейку для котла ф.Viessman с расходом газа 105м3/ч, давление перед регулятором 0,3МПа, давление после регулятора 50-100мбар.
klikklja
FRG/2MB вам не подойдет, у него расход максимум 85 м3/ч
.http://www.madas.ru/assets/files/pdf/pasport-frg-2mb(1).pdf

Если вам выбирать. тогда RG/2MB. только у него расход будет приближаться уже к 1500м3/ч http://www.madas.ru/assets/files/pdf/pasport-rg-2mb.pdf