Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Объекты непроизводственного назначения
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
falcon19821007
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как доказать эксперту что котельная - это объект непроизводственного назначения? В 87 постановлении указано что к объектам непроизводственного назначения относяться объекты комунально-бытового назначения. А есть еще какие-нибудь документы?


Буду рад советам!


Спасибо!
Evgkarpro
Эксперт должен давать обоснования.
я больше склоняюсь к следующему:
В зависимости от функционального назначения и характерных признаков в целом
объект капитального строительства Котельная относится к виду, является
объектом производственного назначения, исходя из определения данного термина
согласно
"Инструкции о порядке составления статистической отчетности по капитальному
строительству
" и МДС 12-7.2000 "Рекомендации о порядке осуществления государственного
контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве
строительно-монтажных работ на объектах производственного назначени
я",
объекты, которые после завершения их строительства будут функционировать
в сфере материального производства
.
falcon19821007
Цитата(Evgkarpro @ 30.1.2013, 7:11) *
Эксперт должен давать обоснования.
я больше склоняюсь к следующему:
В зависимости от функционального назначения и характерных признаков в целом
объект капитального строительства Котельная относится к виду, является
объектом производственного назначения, исходя из определения данного термина
согласно
"Инструкции о порядке составления статистической отчетности по капитальному
строительству
" и МДС 12-7.2000 "Рекомендации о порядке осуществления государственного
контроля за соблюдением требований строительных норм и правил при производстве
строительно-монтажных работ на объектах производственного назначени
я",
объекты, которые после завершения их строительства будут функционировать
в сфере материального производства
.


Я вот так ответил)))

Пояснение 2: «Котельная относиться к объекту непроизводственного назначения»

Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 №87 (ред. от 02.08.2012) «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»

Общие положения, пункт 2,

В целях настоящего Положения объекты капитального строительства в зависимости от функционального назначения и характерных признаков подразделяются на следующие виды:
а) объекты производственного назначения (здания, строения, сооружения производственного
назначения, в том числе объекты обороны и безопасности), за исключением линейных объектов;
б) объекты непроизводственного назначения (здания, строения, сооружения жилищного фонда, социально- культурного и коммунально-бытового назначения, а также иные объекты капитального строительства непроизводственного назначения)
в) линейные объекты (трубопроводы, автомобильные и железные дороги, линии электропередачи и др.).




В состав объектов инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса, согласно Положению о порядке передачи объектов социально-культурного и коммунально-бытового назначения федеральной собственности в государственную собственность Российской Федерации и муниципальную собственность, утвержденному постановлением Правительства РФ от 07.03.1995 № 235 (далее - постановление № 235), включаются объекты коммунально-бытового назначения. К ним относятся сооружения и сети водопровода и канализации, котельные, тепловые сети, электрические сети, объекты благоустройства, другие сооружения и коммуникации инженерной инфраструктуры; эксплуатационно-ремонтные организации, участки, цехи, базы, мастерские, гаражи, складские помещения, предназначенные для технического обслуживания и ремонта объектов коммунального хозяйства.
Таким образом, к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса могут быть отнесены различные сооружения, коммуникации, которые используются для оказания жилищно-коммунальных услуг.
Evgkarpro
Эксперт вам напишет, "не принимается"
Ваш документ "приказал долго жить"
Утратил силу в связи с изданием "Постановления" Правительства РФ от 14.07.2006 № 437.
yuli_a
При проектировании котельных мы руководствуемся СП Котельные установки, где в п.6 дают ссылку на СП проектирование зданий производственного назначения. Поэтому, это все таки здание котельной можно отнести к объкту производственного назначения.

6 Объемно-планировочные и конструктивные решения
6.1 При проектировании зданий и сооружений котельных следует руководствоваться требованиями, приведенными в СП 42.13330, СП 110.13330, СП 56.13330 "Производствеенные здания", СП 43.13330 и настоящего свода правил.
мурад
сп56.13330 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ ЗДАНИЯ
п.1.1 Настоящий свод правил должен соблюдаться при .... классе функциональной пожарной опасности Ф5.1 И Ф5.2
вот и делайте вывод куда относится котельная)))
timofeyprof
Цитата(yuli_a @ 21.6.2013, 6:40) *
При проектировании котельных мы руководствуемся СП Котельные установки, где в п.6 дают ссылку на СП проектирование зданий производственного назначения.

Эт вы зря так. Соблюдение только требований нормативных документов, не включенных в перечень НТД, утвержденный распоряжением правительства, не обеспечивает соблюдение требований Техрегламентов. А техрегламент в свете законодательства о техническом регулировании является основополагающим документом. Объект, который не соответствует требованиям техрегламентов, не обладает нужными показателями надежности и безопасности.
Инстройпроект
Цитата(falcon19821007 @ 28.1.2013, 16:16) *
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста как доказать эксперту что котельная - это объект непроизводственного назначения? В 87 постановлении указано что к объектам непроизводственного назначения относяться объекты комунально-бытового назначения. А есть еще какие-нибудь документы?


Буду рад советам!


Спасибо!




Но эксперты трактуют иначе: привязывают котельную мощностью от 360 кВт (п. 1.1. СП 89.13330.2016) к классу функциональной пожарной безопасности. Согласно ст.32 Федерального закона № 123 от 22 июля 2008 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» и п. 7.2 СП 89.13330.2016, здания котельных по функциональной пожарной опасности относятся к классу «Ф 5.1» - производственные здания

Следуя логике п. 1.1. СП 89.13330.2016 , котельные , мощностью ниже 360 кВт - непроизводственные объекты, являются объектами коммунально-бытового назначения , т.к. СП 89.13330.2016 к ним не применяется. В этом случае можно применить Постановление 87.





Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.