Продуваем стандартно, привариваем продувоный штуцер у точки врезки диаметром не менее 0,3 газопровода, накачиваем со стороны выхода из земли обычно до опрессовочного давления и продуваем. Когда всё сухо, то и хорошо. Если пошла вода продуваем несколько раз, потом выдерживаем часов 5 (порой сутки) и снова продуваем (это для того, чтобы вода размазаная по стенкам стекла вниз, сгруппировалась, и снова выдулась) пока не перестанет вода лететь, так несолько раз, до тех пор что после выдержки в несколько часов, открывая кран, перестаёт лететь вода.
После таких испытаний, продувки в течение 2-х недель опрессовали и приняли газопровод. Но после врезки образовывались закупорки, газ не шёл. Вот и возник вопрос, как вы продуваете газопроводы?
DronXP
Так может закупорка не из-за оставшейся после продувки воды? Может газ влажный?
Nightlis
Длина, диаметр, давление какое?
Tolik84
Длина 100 метров распределительного г-да ПЭ 110 диаметра, в хвосте подводка к дому ПЭ 63. Давление низкое, до 230 мм.вод.ст.
Но вопрос то у меня именно в том, как продуваете, какие методы?
Nightlis
Может из хвоста распределительного натекает? Воздух при продувке не пульсировал? А так основы продувки такие же
Tolik84
Тогда такой вопрос, если при продувке пошла вода, принимаете ли какие-нибудь дополнительные меры или продуваете таким же образом пока не пойдёт воздух.
Nightlis
Качать на больше давление, испытать на плотность и герметичность, может где стык сочится. Если есть КС дуть отттуда, потом насосом докачать воду. Компрессор сам гонет воду в газопровод при накачиваниии, правда в небольших количествах. А так дуть дуть и еще раз дуть. Вечером если найду выложу видео с телефона (лет 5 назад продувались 1,5 месяца) пока вода ушла, там в начале продувки вода шла как из брандспойнта)))
atochil
Проработал технадзором более 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Вместе с опытными монтажниками продували всегда с помощью "хлопушек" . Продували участок г/п в обе стороны, пос/ледний раз в сторону компрессора. Это наименее трудозатратный и наиболее качественный способ продувки.
Tolik84
А эти самые "хлопушки" заводского изготовления или умельцы местные делали, и при каком давлении они "хлопали"?
Nightlis
Цитата(atochil @ 30.1.2013, 20:55) *
Проработал технадзором более 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Вместе с опытными монтажниками продували всегда с помощью "хлопушек" . Продували участок г/п в обе стороны, пос/ледний раз в сторону компрессора. Это наименее трудозатратный и наиболее качественный способ продувки.


А у меня вопрос, а как последний раз в сторону компрессора? качали через тройник, а компрессор не хлопал сам? Или же с другой стороны качали..

Мы хлопали на 10кг, при этом "Хлопушка" паронитовая прокладка между фланцами, а "капсюль" лопата ))) Главное чтоб посторонних не было рядом
Tolik84
С лопатой это хорошо придумали, экстрима в нашей работе порой не хватает.
А так начальство не видит разницы продувать через кран на конце или на хлопок через "хлопушки".
Появляется предложение продувать с помощью эластичных легкопроходных поршней (из паролона), кто-нибудь продувал такими штуками?
Nightlis
Ду 500 и выше тока если
Mitrich
Цитата(atochil @ 30.1.2013, 17:55) *
Проработал технадзором более 20 лет. Сейчас на заслуженном отдыхе. Вместе с опытными монтажниками продували всегда с помощью "хлопушек" . Продували участок г/п в обе стороны, пос/ледний раз в сторону компрессора. Это наименее трудозатратный и наиболее качественный способ продувки.

+1000
Работали точно так же.
Только в качестве лопающейся мембраны использовали резину от автомобильной камеры - один, два или три слоя в зависимости от диаметра и давления. Притом безопаснее - она хлопает сама, по ней не нужно бить лопатой!

Значительно лучше, чем продувка через кран. При этом компрессор можно ставить где угодно, хоть в середине трубы.

Прошу особо обратить внимание на фразу "в обе стороны"
Сколько не дуй в одну сторону, вторая останется недостаточно продутой, может быть, ваша беда именно в этом?
Дружок
Полиэтиленовый газопровод продули, воды нет - сухой. А потом появилась вода. Однозначно из распределительного натекла, если присоединялись к стальному. Или новый газопровод был плохо заглушен после продувки перед врезкой, тогда и от "дождика" могла натечь. "Полиэтилен" не "сталь" воде внутрь трубы через корозионные поры попасть невозможно. Так что вместо того чтобы "изобретать" разные способы продувки подумайте - как вода туда могла попасть!
Tolik84
Попала она туда при монтаже, когда прокладывали уронили в воду. Вопрос-то именно в том не как она туда попала, а как её оттуда выгнать всю без остатка не прибегая к кардинальным мерам?
Sever186
Со временем газооборудование воду с газом вытянет главное выхода утеплить и исключить приток влаги. Закупорка не понятно на НД какие расходы?, ПЭ прокладывают ниже гл. промерзания, мех примеси? но судя по тому как описана продувка исключено может заглушку забыли выкрутить или перчатку оставили (были случаи).
Продували паралоновыми пыжами после ГНБ до выполнения захлестов нормально там собираеся влаги и грязи, технология проста пыж на стальную проволоку 3 слоя паранита с твердой мембраной, та же заглушка труб чтоб паралон не свернулся в трубе в торце трубы отверстие для полевки привязанной к пыжу (чтоб вытащить если что)на выхлопную КАМАЗа уплотнить подручными материалами и газу...
Sever186
ошибка 3 слоя паралона
vvp55
Стандартный паролоновый пыж под соотв. диаметр приобретаете в спец.снабж. организации(фирме).Для начального толчка нужен рессивер(ёмкость) мы для этого исп. стальную обвязку ГРП и котельной .Газопроводд.250 и длиной4,5 км Пыж прогнали в два приёма.Сперва рывок,затем поднятие давления до Р исп.(7,5 атм) Под действием разницы давленя до и после пыжа ,пыж движется до выравнивания силы сопротивления движению и силы давления воздуха до пыжа. Ив завершении резко открыв кран шаровой на конце газопровода ждём. Пыжа долго ждать не прийдётся....
vvp55
Компрессор 1,5 КВт штуцер 3/4 На трассе 7 отводов 90 гр. 2 отвода 45гр. Если прогнать пыж невозможно(разветвлёная сеть,ступенчатое снижение диаметров) единственный выход -утепление надземных частей г/п. Доходило до того ,что подводили от котельной к ШРП(МРП) теплотрассу(металлопластом) в ШРП ложили ал. родиатор,а шкаф утепляли пенопластом.И ждать когда вся влага выработается.