Здравствуйте!
Ситуация следующая: руководство проектной организации при проектировании жилых домов настаивает на прокладке фасадного газопровода в техническом этаже, чтобы не портить фасад здания. Подскажите пожалуйста какие можно представить аргументы, опираясь на нормативные документы, чтобы этого не делать?
У вас на техническом этаже, есть газоиспользующие оборудование? Если нет попробуйте сослаться на п.5.1.6. СНиП 42-01-2002.
Так же стоит посмотреть п.7.6. СНиП 42-01-2002 и п.2.7.9. ПБ 12-529-03.
Технический этаж где расположен?. (цоколь, первый этаж, верхний этаж). В п.5.1.6. СНиП 42-01-2002 не допускается ввод газопровода в цокольный этаж.
Есть еще требования в п.7.8. СНиП 42-01-2002, но он щас (пункт) не обязательный.
Найдеюсь подборка пунктов поможет).
Спасибо. Но не помогло, не убедило.
не бодайтесь с начальством - горгаз всё равно не согласует
Цитата(НИЕ1 @ 22.1.2013, 21:12)
Здравствуйте!
Ситуация следующая: руководство проектной организации при проектировании жилых домов настаивает на прокладке фасадного газопровода в техническом этаже, чтобы не портить фасад здания. Подскажите пожалуйста какие можно представить аргументы, опираясь на нормативные документы, чтобы этого не делать?
Проложите цельнотянутую трубу без резьбовых соединений со 100% контролем сварочных швов.
arch_artem
29.1.2013, 12:13
Можно покрасить газопровод в цвет фасада.