Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: зона покрытия стг1-д10
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
ildarmk89
подскажите пожалуйста зону покрытия сигнализатора стг1-д10 по СО, и датчика по СН4, непонятно сколько их устанавливать в помещении котельной!
Boobl
По совету ставлю на каждые 200м2 по одному датчику СО, на каждые 80м2 - по одному датчику СН4. В нормах не знаю где написано, но с радостью бы узнал. И правила их расстановки тоже полезно почитать было бы. В паспорте только про высоту установки написано (датчик CO - 150-180 см. от пола, датчик природного газа(CH4) - под потолком 10-20 см от потолка, датчик сжиженного газа - 10-20 см. от пола.) Ну и по логике видимо подальше от дверей, окон и вентиляции (приточки, вытяжка).
Nightlis
Я пользуюсь проектными решениями на основе датчиков SEITRON "КИП и Автоматика" 2007г Москва. Думаю принцип действия одинаковый.

balanoff
Посмотрите это
balanoff
И это
balanoff
И это
ildarmk89
спасибо)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.