Исходные данные:
- Существующее давление газопровода - 0,0018 МПа;
- На газопроводе 3 дома: 210 кв.м; 150 кв.м.; 60 кв.м. отопление + плита;
- До точки разветвления 1 и 2,3 - 40 м газопровода Ду40;
- До 2,3 домов 25 м газопровода Ду40.
И главный вопрос хватит ли мне давления в домах 2,3, которое должно быть 0,0013 МПа???
Просьба помочь. Есть предварительный расчет что все на грани.
Чинный
По СП 42-101 получилось 1620 Па, по справочнику Стаскевича 1550 Па. Примерно похоже?
И вопрос как эти данные официально оформить??? (в Облгаз сдавать нужно)
Nightlis
Оформляешь таблицу и сдаешь
Чинный
Цитата(Nightlis @ 18.1.2013, 17:19) *
Оформляешь таблицу и сдаешь

Может пример есть? И ссылки на формулы необходимо вставлять или написать выполнен по СП..???