ghost74
доброго времени суток сообществу,
собираемся применять сильфонные компенсаторы для газопроводов среднего и низкого давления. были у нас специалисты из газовых хозяйств в гостях. и вот один дедушка задал вопрос который меня застал врасплох. как быть с толщиной стенки трубопровода??? всем известно что есть методика расчета толщины стенки трубопровода из стальных труб. толщина стенки сильфона у компенсатора может быть меньше, может быть многослойной и такое прочее. если это так, как быть? ведь прочностные и усталостные расчеты при проектировании сильфонных компенсаторов для инспектора не аргумент... кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? как решали? заранее спасибо!!!
Vorona
Было дело, сталкивалась. Толщина стенки сильфона роли не играет. Сильфонный компенсатор заводского изготовления идёт с концами под приварку, т.е. по бокам отростки стандартных труб, это при заказе уточняется.
gorget
Приветствую.
В таком случае паспорт изделия (где указано рабочее давление, температура и среда) прикладывается к проекту.