Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Shiling
Дорогие специалисты, подскажите пожалуйста. Вопрос следующий:
Требуется проложить полиэтиленовый газопровод (давление 0,006 Мпа) по территории предприятия к собственной котельной. Трасса практически по всей длинне 200 м попадает под асфальтированный проезд предприятия (предприятие пока на стадии проектирования). Требуется ли укладка трубопровода на всей протяженности проезда в футляре? Если не затруднит, приведите пожалуйста нормативные документы и их пункты.
Заранее спасибо всем кто ответит.
defuser
http://forum.abok.ru/index.php?showtopic=22296
Интересная тема про газопроводы под дорогой. Почитайте. Заодоно посмотрите нормы, на которые там ссылаются.
Shiling
СНиП 42-01-2002
"Газораспределительные системы"
5.5.2. Подземные газопроводы всех давлений в местах пересечений с железнодорожными и трамвайными путями, автомобильными дорогами I-IV категорий, а также магистральными улицами общегородского значения следует прокладывать в футлярах. В других случаях вопрос о необходимости устройства футляров решается проектной организацией.

СП 42-103-2003
"Проектирование и строительство газопроводов из полиэтиленовых труб и реконструкция изношенных газопроводов"
5.10 В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров глубину заложения газопроводов в местах пересечений газопроводами улиц, проездов и т.д. рекомендуется принимать не менее 1,0 м, а длину углубленного участка траншеи - не менее 5 м в обе стороны от края указанных дорог.
В случаях прокладки газопроводов без защитных футляров под дорогами V категории глубину заложения газопроводов определяют расчетом (но не менее 1 м).

в СНиПе говорится про дороги 1-4 категории, но не говорится про проезды, в СП говорится что под дорогами 5 категории допускается прокладывать без футляров..
Значит ли это, что под проездом на территории предприятия допускается прокладка газопровода без футляра?
defuser
Полагаю, что допускается, если предприятие не против (и хорошо, если есть объеезд). Надо посмотреть "Генеральные планы промышленных предприятий".
Я смотрел СП 18.13330.2011, в СНиП II-89-80* нумерация пунктов другая (вроде 4 -первая цифра)/
"6.7 Подземные коммуникации, как правило, надлежит прокладывать вне проезжей части автомобильных дорог.
На земельных участках реконструируемых объектов допускается размещение подземных коммуникаций под автомобильными дорогами."
То есть, в принципе, можно. Но могут потребовать обосновать, если есть альтернатива.
Кроме того: "6.2 На земельных участках объектов следует предусматривать преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных коммуникаций."
Первое, что нашел. Поизучайте поглубже самостоятельно
Shiling
Спасибо большое, много полезного сообщили

Andrey_L
В украинскому ДБН "Гапостачання" конкретно не сказано что делать в таких случаях. Думаю это должна определять проектная организация. На практике у меня был такой объект - газоснабжение зерносушилки. Там почти вся трасса газопровода шла по асфальтированому покрытию кудой ездили зерновозы. 1,2 м до верха трубы без футляра всех устроило.