Полная версия этой страницы:
КНС рядом с ШРП
Добрый день.
Имеется модульная КНС хоз-быт. канализации, заглубленная, торчит на 10см из земли. Диаметр 1.5м, В глубину метра на 2.5. Огорожена забором.
Рядом планируется установить ШРП для редуцирования давления с высокого на среднее.
Вопрос: считать ли КНС за сооружение и выдерживать в соотв. с Таблица 5 СП до него 10 м от ШРП?
Или можно принять КНС за сети инженерно-технического обеспечения и принимать расстояния только как до сети?
КНС - однозначно сооружение на сетях, расстояние принимать соответственно.
Да, плохо.
Пока газовика у нас не было, генплан соорудили. Теперь вот мучаемся.
1. Подскажите, может возможно обойтись мероприятиями (защита какая-нибудь)?
Либо выносим на 10 м.
2. 10 метров выдерживаем от самого ШРП до КНС? Или от ограждения до ограждения?
Я, вероятно, не совсем ясно выразила мысль: КНС - такое же сооружение в составе сетей, как, скажем, колодец. Я расстояние так и принимаю - как до колодца, собственно КНС-ка мало чем от колодца отличается.
Да, КНС почти не отличатся от колодца. Если бы это было капстроение то без вопросов. А тут бочка с насосом закопана.
Но Вы, Rikota, рекомендуете принять все равно как до сооружений 10м?
Цитата(PomGIP @ 11.1.2013, 16:19)
Да, КНС почти не отличатся от колодца. Если бы это было капстроение то без вопросов. А тут бочка с насосом закопана.
Но Вы, Rikota, рекомендуете принять все равно как до сооружений 10м?
Нет, я рекомендую как раз как до колодца.
Цитата(PomGIP @ 11.1.2013, 15:39)
...
2. 10 метров выдерживаем от самого ШРП до КНС? Или от ограждения до ограждения?
От шкафа до стенки.
Всем спасибо за ответы!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.