Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: КНС рядом с ШРП
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
PomGIP
Добрый день.
Имеется модульная КНС хоз-быт. канализации, заглубленная, торчит на 10см из земли. Диаметр 1.5м, В глубину метра на 2.5. Огорожена забором.
Рядом планируется установить ШРП для редуцирования давления с высокого на среднее.

Вопрос: считать ли КНС за сооружение и выдерживать в соотв. с Таблица 5 СП до него 10 м от ШРП?
Или можно принять КНС за сети инженерно-технического обеспечения и принимать расстояния только как до сети?
Rikota
КНС - однозначно сооружение на сетях, расстояние принимать соответственно.
PomGIP
Да, плохо.
Пока газовика у нас не было, генплан соорудили. Теперь вот мучаемся.
1. Подскажите, может возможно обойтись мероприятиями (защита какая-нибудь)?
Либо выносим на 10 м.
2. 10 метров выдерживаем от самого ШРП до КНС? Или от ограждения до ограждения?
Rikota
Я, вероятно, не совсем ясно выразила мысль: КНС - такое же сооружение в составе сетей, как, скажем, колодец. Я расстояние так и принимаю - как до колодца, собственно КНС-ка мало чем от колодца отличается.
PomGIP
Да, КНС почти не отличатся от колодца. Если бы это было капстроение то без вопросов. А тут бочка с насосом закопана.
Но Вы, Rikota, рекомендуете принять все равно как до сооружений 10м?
Rikota
Цитата(PomGIP @ 11.1.2013, 16:19) *
Да, КНС почти не отличатся от колодца. Если бы это было капстроение то без вопросов. А тут бочка с насосом закопана.
Но Вы, Rikota, рекомендуете принять все равно как до сооружений 10м?

Нет, я рекомендую как раз как до колодца.
LevaK
Цитата(PomGIP @ 11.1.2013, 15:39) *
...
2. 10 метров выдерживаем от самого ШРП до КНС? Или от ограждения до ограждения?

От шкафа до стенки.
PomGIP
Всем спасибо за ответы! wink.gif
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
Форум IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.