Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Замечание по проекту
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Wertan
Здравствуйте! Сдал проект в Мосгаз, и получил замечание по проекту. Могли бы ВЫ, специалисты, помочь в их решении.
Замечания:
1. привести расчет Qmin и Qmax расхода газа технологическим оборудованием;
2. Способ и средства подготовки и печати отчетов за потребленный объем газа.

Проект заключается в реконструкции котельной и заменой 2-х котлов на котлы 405 кВт. По техническим условиям от мосгаза годвой расход газа 0.44 тыс т.у.т.


надеюсь на вашу помощь
Газовик
1. Берете паспорта на газовое оборудование установленное после узла учета газа и считаете максимум расхода газа при включении всего газового оборудования и минимум расхода газа при работе одной установки с минимальным расходом газа. Возможно понадобится технология работы оборудования.
2. Указываете в зависимости от корректора газа, каким образом будете делать распечатки о потреблении газа для составления месячного отчета.
Wertan
Подправьте если не прав:
Два котла мощностью 405 кВт;
низшая теплота сгорания для газа - 8600 ккал/нм3;
КПД котла - 91%

получаем что максимальный расход газа равен (405*2)10 минус в шестой степени/ 8600* 0.91?

а как же минимальный рассчитать?
LevaK
Неправильно! Вы кВт делите на ккал.
Расход будет=мощность в кВт разделить на (1,16 х 8,6 х 0,91).
Минимальный расход можно принимается или по данным котла (иногда есть минимальная мощность) или по минимальному расходу горелки (при плавном регулировании) или по расходу горелки на малом горении (при ступенчатом регулировании).
Читайте описание котла и горелки.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.