Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Газовый котел останавливается
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
Requestget
Доброе время суток, уважаемые форумчане!

Владею настенным газовым котлом Electrolux Basic X Fi с коаксиальным дымоходом.

Проблема вот в чем!

При понижении температуры на улице происходит намерзание на внешнем торце внутри дымохода ледяной кочки в трубе забора воздуха. При достижении критической температуры и массы льда котел останавливается и выдает ошибку.

Устанавливали котел специалисты (вроде) представляются официальными представителями Electrolux. По поводу данной проблемы предлагают как единственно возможное (с их точки зрения) решение открутить пробку на котле для забора воздуха изнутри помещения. Предлагают это всем владельцам данного котла и очень удивляются и даже обидаются что я сомневаюсь.
Основания моих сомнений:
1. Уверен что это приведет к серьезному повышению расхода газа.
2. Не хочу чтобы камера сгорания сообщалась с внутренним воздухом помещения. Это преимущество имело вес при моем выборе котла.
3. Как человек с высшим техническим образованием понимаю, что проблема не в избыточной влажности воздуха и температуре, а скорей в некорректной установке оборудования.

Собственно вопросы: Насколько обоснован предложенный путь решения возникшей проблемы? Какие вы, как специалисты, видите возможные пути решения?

Заранее благодарен за ваши мнения!
tiptop
Цитата(Requestget @ 30.12.2012, 21:18) *
ледяной кочки в трубе забора воздуха

Вот, что у меня сохранилось на эту тему.

Ilya Rejepov из Коврова:

"Присмотрелся к своей трубе - она из нержавейки, выхлопная труба отнесена от отверстий воздухозаборника сантиметров на 20-30, между ними резкий переход кольцом. В отличие от труб европейских котлов, где выхлоп и забор ближе и часто укрыты общей сеточкой.

В результате сосульки хоть и есть, остаются как раз на этом переходе-уступе, до отверстий забора воздуха лед не добирается. Мороз был до -32 по ночам - ни разу ничего не сбивал и не чистил"
tiptop
an из Новосибирска:

"В общем справился.
Произвел трубе "обрезание" - пашет третий день на ура, никакой наледи и кружака.
Почему немецкий набалдашник не работал - непонятно, наверно прилегание недостаточно плотное было"
Сергей Валерьевич
раскажу из своей практики..
устанавливал у себя по поселку системы отопления, котлы имергазы, германия.. та же проблема с коаксиалкой, корка снега забивает в морозы внешнюю трубу и котел встает по нехватке воздуха.. и так на 3 котлах было, приходилось выходить, чистить тубы.. потом допер, что это происходит из за резкого перепада температур трубы и воздуха...
вытянул внутрянную трубу, внешнюю болгаркой обрезал по месту так, чтоб выступала от стены на 1-2 см, столько же обрезал дымоход, поставил все на место и забыл о проблемах..
Да, на ещеодном котле, по опыту, проделал заранее эту процедуру и он опять вставал в аварию по той же причине...долго ломал голову почему, потом понял, когда разобрал угол.. приток забит пенопластовой крошкой.. дом обшит пенопластом, и над трубой воробьи решили себе укромное место от холода сделать.. обтянул приток сеткой, поставил козырек - проблема ушла..
Requestget
Спасибо всем ответившим! Всех с новым годом!

Буду двигаться указанным курсом. Наращивать трубу выхлопа и теплоизолировать внешнюю трубу забора воздуха. По результатам отпишусь. Надеюсь проверить уже этой зимой. Морозы под -30 у нас на Алтае не редкость.
Сергей Валерьевич
Цитата(Requestget @ 1.1.2013, 10:19) *
Спасибо всем ответившим! Всех с новым годом!

Буду двигаться указанным курсом. Наращивать трубу выхлопа и теплоизолировать внешнюю трубу забора воздуха. По результатам отпишусь. Надеюсь проверить уже этой зимой. Морозы под -30 у нас на Алтае не редкость.

Не тем курсом идете, товаХищь... ее наоборот надо обрезать, под корень... пробовал утеплять трубу, обматывал изоляцией... помогло, но отчасти.. как временная мера.. потом все таки обрезал и забыл..Правда если сильно укоротить, то на выхлоп под уголок и котел, надо дросельную шайбу ставить.. у имергаза такая в комплект шла, даже две...
Requestget
Цитата(Сергей Валерьевич @ 1.1.2013, 12:11) *
Не тем курсом идете, товаХищь... ее наоборот надо обрезать, под корень... пробовал утеплять трубу, обматывал изоляцией... помогло, но отчасти.. как временная мера.. потом все таки обрезал и забыл..Правда если сильно укоротить, то на выхлоп под уголок и котел, надо дросельную шайбу ставить.. у имергаза такая в комплект шла, даже две...


К сожалению внешняя стена дома еще не отделана до конца и насколько обрезать непонятно. Поэтому придется пока пользоваться временной мерой.
tiptop
Цитата(Requestget @ 1.1.2013, 11:19) *
теплоизолировать внешнюю трубу забора воздуха

Нет никакого смысла её теплоизолировать - внутри неё такая же температура воздуха как и снаружи (вначале).
Requestget
Цитата(tiptop @ 1.1.2013, 19:37) *
Нет никакого смысла её теплоизолировать - внутри неё такая же температура воздуха как и снаружи (вначале).


Ну все таки не совсем такая ибо центральная труба достаточно горячая и нагревает забираемый снаружи воздух. Хотя если зреть в корень, то проблема образования льда не в заборе влажного воздуха с улицы (при -30 на улице в воздухе предельно может быть растворено 0,3 грамма в кубическом метре). Поэтому нужно прежде всего исключать забор влаги из выхлопной трубы.