Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: ПЧ Веспер 8300-003Н
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Автоматизация систем > Управление электроприводом
RANscorp
Здравствуйте. Пытаюсь подключить насос ГВС к частотнику Веспер Е2-8300-003Н и заставить поддерживать давление в системе на уровне 3 атм при помощи ПИД регулятора в частотнике, датчик давления расчитан на максимальное давление 6 атм, выходной сигнал 4-20 мА подключён к выводам 24V и AI2, двигатель 2.2 кW 2890 об/мин. Руководство по эксплуатации прочитал, настройки ввёл, но никак не могу понять где и каким образом указать частотнику, что давление нужно именно 3 атм, помогите разобраться с настройками. И ещё если я устанавливаю нижнею границу частоты на ноль, запуска двигателя не происходит, загорается ошибка STP0 ( остановка на нулевой скорости)
RANscorp
Вроде сам разобрался, посмотрим в ходе работы как себя поведёт.
iyri
Цитата(RANscorp @ 2.1.2013, 8:03) *
Вроде сам разобрался, посмотрим в ходе работы как себя поведёт.

- результат?
odioz
Актуальная тема. Сижу, разбираюсь. Задача, по сути, та же. Пока не понял, почему я должен задавать частоту, когда мне надо задавать % от обратной связи. Ведь, к примеру, при частоте 25 Гц и входном давлении 1,0 бар на выходе будет 3,0 бар, а при входном давлении в 2,0 бар и той же частоте 25 Гц - около 4,0 бар!
odioz
Пишут F оп = (P × F max × (11-1)) / P max

Связь между давлением и частотой, конечно, есть, но давление на входе может меняться не зависимо от частоты..
serge197a
Сделайте настройки 1 в 1 как в инструкции.
В параметре 1-06 установите "1".
Крутите ручку и устанавливайте необходимое вам значение.
В формулу можно и не вникать.
Смирнов Михаил
Цитата(odioz @ 13.6.2013, 22:38) *
Актуальная тема. Сижу, разбираюсь. Задача, по сути, та же. Пока не понял, почему я должен задавать частоту, когда мне надо задавать % от обратной связи. Ведь, к примеру, при частоте 25 Гц и входном давлении 1,0 бар на выходе будет 3,0 бар, а при входном давлении в 2,0 бар и той же частоте 25 Гц - около 4,0 бар!

Ерунда какая то. Входное давление вообще не при чем. Задание частоты зависит от используемого датчика , ну и требуемого давления естественно. В инструкции все описано, если там не понятно, то скачайте с оф. сайта Каталог применений.
odioz
Включить режим отображения обратной связи и крутить ручку, пока не отобразится нужное мне значение? В пн на завод поеду настраивать. Там два игрушечных Веспера стоят (001 и 003), но процесс настройки от этого не упрощается.
odioz
Цитата(Смирнов Михаил @ 14.6.2013, 10:49) *
Ерунда какая то. Входное давление вообще не при чем. Задание частоты зависит от используемого датчика , ну и требуемого давления естественно. В инструкции все описано, если там не понятно, то скачайте с оф. сайта Каталог применений.

Почитаю, спасибо. Просто в Альтиварах про частоту забываешь: ей занимается регулятор. А пользователю остается как раз значение обратной связи и уставка, выраженная в процентах от максимального уровня обратной связи.
serge197a
Для того что бы у Вас отобразилось нужное показание, нужно еще провести масштабирование аналогового входа.
К тому-же на экране нужное значение будет появляться с задержкой, после того как Пид отработает.

А так все правильно. Потихоньку крутите и смотрите, что получится.
Я когда первый раз Пид настраивал, был приятно удивлен, как все легко и быстро получилось. Главное правильно датчик подключите.
odioz
Вобщем, с первого раза не всё понятно.
У меня в голове свои шаблоны, у Весперов - свои. НО. Если сделать всё по инструкции, то работать будет!
Другой вопрос - как. Как объяснить процесс регулирования службе эксплуатации, если нет наглядного примера.
У всех один вопрос - где задать необходимое давление? Показываю им: смотришь на манометр и крутишь ручку частотника..

Со страницы 70 (версия 1.4):
"Обязательные:
5-05 = 20 (для схемы подключения п.3.4.1)
5-12 = 20 (для схемы подключения п.3.4.2)
11-0 = 0001 - Включение режима ПИД-регулирования;
12-6 = 0001 - Сигнал обратной связи 4 – 20 мА.
Рекомендуемые:
11-1 = 0.90 - Коэффициент обратной связи;
11-2 = 3.0 - Пропорциональная составляющая ПИД-регулятора;
11-3 = 3.0 - Время интегрирования ПИД-регулятора;
11-4 = 1.00 - Время дифференцирования ПИД-регулятора;"

А так же 1-06 = 0001 для задания [какой-то] опорной частоты с потенциометра на пульте управления.
Настраиваем на S1 сигнал ПУСК (5-02 = 0000). Не забываем объединить AGND и 24G у 003 модели и выше (картинка на стр.69).


Настроили давление по манометру.
Следующий шаг - перевести условные единицы на экране хотя бы в значения, отличающиеся от реального давления на порядок или два (рабочее давление - 1..2 бар).
serge197a
Выведите на экран сигнал обратной связи и отмасштабируйте его.(писал выше)
Для этого:
- 4-06=1,
- прочитать, то что ниже на стр 49 ИЭ,

odioz
Я пользуюсь инструкцией в электронном виде. Версия 1.4. http://www.vesper.ru/netcat_files/357/64/h...-8300-v-1-5.pdf
serge197a
стр. 52
odioz
К сожалению, про масштабирование там ничего, а
"Если сигнал обратной связи соответствует диапазону 4-20мА, (12-6=0001), то отображаемое значение = (S6/20мА)*100%"
очень условная штука, так как правильнее будет отображаемое значение = (S6 - 4) * 6.25%
Пока работают, и ладно. Сейчас LOGO! на той же установке настраиваю.
Andrew_2610
Вот не понимаю - а зачем покупать этот Веспер? из-за отката? так ведь потом гимор будет с ремонтом.

не понимаю. есть масса нормальных фирм. покупают веспер.
serge197a
Цитата(Andrew_2610 @ 24.6.2013, 16:36) *
Вот не понимаю - а зачем покупать этот Веспер? из-за отката? так ведь потом гимор будет с ремонтом.

не понимаю. есть масса нормальных фирм. покупают веспер.

Вообще безпроблемный ПЧ
Я делаю автоматику
для льноперерабатывающих заводов.
работают в деревнях. нет ни спецов ни обслуживания.
без проблем.
работаю с веспером с 2006 года.
были бы проблемы, давно бы поменял поставщика.
ставил эти пч в вент установки на крупном ТЦ в 2008г. когда грянул кризис.
Они поставили 38 данфосов и докупили, из-за кризиса 20 весперов.
через месяц в сравнении пришли к выводу, что веспер удобнее.
до сих пор мне благодарны.
могу продолжать и далее....

за 7 лет по гарантии ремонтировал 2шт.
любой ремонт - не более 5 рабочих дней.

а вообще работаю с любым пч, любой каприз заказчика.
про многие могу негатива наговорить.
к примеру в марте ставил 11 тошиб на крупном комбинате в рамках модернизации.
меняли старые хитачи, без проблем отработавшие 11 лет.
через месяц 3 тошибы заменили по гарантии.
ошибка 26 (ошибка внутреннего процессора)

так что могу сказать, что веспер делает очень хорошие пч.
moshkarow
Добрый вечер . прошу помочь с настройками ВЕСПЕР Е4-8400.

Тип привода - вентилятор

эл двигатель 7.5 кВт 750 обр

Вход ЧП 4-20 mA

Вентилятор дует на радиатор .охлаждает газ .

4 mA - 0% 0 градусов цельсия

20 mA -100% 260 градусов цельсия

нужно охладить до 130 градусов цельсия

не знаю что выставить н3-10 усиление входа ACI - 100 (50) ?

н3-11 смещение входа ACI 0 (20) ?
а так же другие параметры

130 градусов цельсия соответствует частоте 37 гц.

как запрограммировать . что б при 130 градусах было 50 гц ?
Pawel
Вам обратную характеристику надо со смещением 50%. 4мА -260 , 20ма- 130.
Александр СБ
Цитата(moshkarow @ 9.12.2022, 18:33) *
Добрый вечер . прошу помочь с настройками ВЕСПЕР Е4-8400.
нужно охладить до 130 градусов цельсия

130 градусов цельсия соответствует частоте 37 гц.

как запрограммировать . что б при 130 градусах было 50 гц ?

Вы вход ACI используете как вход задания частоты или как обратную связь ПИД-регулятора? (чему равно b1-01 b5-01, h3-09?)
1)Если как вход задания, то тогда вы должны задать две точки, например при 100 градусах - 20Гц, при 130 градусах - 50Гц, промежуточные значения будут соответствовать линейной характеристике. Для получения нужной характеристики придется рассчитать коэффициент входа и смещение.
2). Если как вход ОС ПИД-регулятора (H3-09 = 0), тогда
b5-01 = 3 - вкл-е ПИД с обратным управлением,
b1-01 = 0 - задание от кнопок пульта ПЧ, выставить задание 25Гц (т.к. это 50% от макс частоты, что соответствует тому, что нам надо держать 50% от 260град) Задание выставится в параметре d1-13.
b5-03, b5-04 - возможно придется подбирать, чтоб не было раскачки оборотов.
В случае использования ПИД-регулятора частота будет подбираться автоматически, чтобы держать температуру 130 градусов. Т.е. если для удержания температуры на этой отметке достаточно 10 Гц, то он и будет вращаться на 10 Гц. Если надо 50Гц - то даст 50Гц.


Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.