Имеется технологическая линия пропана (в здании). Имеется ответвление, отделенное от основной линии шаровым клапаном (краном). Сегодня провели опрессовку основной линии с закрытым вышеуказанным клапаном в течение 20 минут (проверка на прочность и плотность). Требуют подать пропан в основную линию, в то время как ответвлении трубопровода от основной линии до сих пор проводятся сварочные работы. Т.е пропан от трубы в которой варят отделяет только шаровой клапан.За людей страшно. На сколько правомерно требование в такой ситуации подать газ в основную линию? Пока отбился тем, что для газов группы Б надо делать проверку на герметичность в течение минимум суток, хотя, думаю никто мне этого делать не даст. Подскажите плизз кто прав.
Имеется ввиду СУГ? И что за объект такой? АГЗС? ГНС?
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 9:30)
Имеется ввиду СУГ? И что за объект такой? АГЗС? ГНС?
Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности
goodboy
12.12.2012, 11:19
Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности
ПБ 12-609-03, п. 9. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ. Хотя ответ на Ваш вопрос скорее косвенный, т.к. правила на объект не распространяются напрямую ввиду, судя по всему, его "химической", а не топливной принадлежности. ПБ 03-585-03 возможно дадут прямой ответ. Нормативку по огневым и сварочным работам поднимите. А вообще из личной практики монтажники варили шов на действующем трубопроводе СУГ (сжиженного пропан-бутана). В 5-7 м от емкости хранения. Видел собственными глазами все это дело. Поэтому считаю что при принятии дополнительных мер предосторожности (не допускания чрезмерного нагрева трубы, наличия огнетушителя, отсутствие синтетической одежды на рабочих, наличие масок, перчаток и т.д.) можно варить и не париться. НО. Осторожность превыше всего. Удачи.
Цитата(goodboy @ 12.12.2012, 12:19)
Пропан идет на скруббер. Это технологическая линия для полупроводниковой промышленности
ПБ 12-609-03, п. 9. ГАЗООПАСНЫЕ РАБОТЫ. Хотя ответ на Ваш вопрос скорее косвенный, т.к. правила на объект не распространяются напрямую ввиду, судя по всему, его "химической", а не топливной принадлежности. ПБ 03-585-03 возможно дадут прямой ответ. Нормативку по огневым и сварочным работам поднимите. А вообще из личной практики монтажники варили шов на действующем трубопроводе СУГ (сжиженного пропан-бутана). В 5-7 м от емкости хранения. Видел собственными глазами все это дело. Поэтому считаю что при принятии дополнительных мер предосторожности (не допускания чрезмерного нагрева трубы, наличия огнетушителя, отсутствие синтетической одежды на рабочих, наличие масок, перчаток и т.д.) можно варить и не париться. НО. Осторожность превыше всего. Удачи.
А какой тип сварки был? на пропан-бутановой линии?
goodboy
12.12.2012, 15:31
А какой тип сварки был? на пропан-бутановой линии?
Электро. Труба Ду76. СУГ падал горящими большими каплями.
На ответвлении у запорной арматуры со стороны противоположной магистрали установите межфланцевую заглушку. Ответвление пропарьте, отберите анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ, при их отсутствии - варите. У эксплуатации по этой теме вопросов не возникает - это обычная практика. А топикстартер похоже подрядчик и работает на сданном по акту объекте. Если в магистрали появляется пропан, тогда условия сдачи объекта по акту пропадают и для проведения работ эксплуатация должна выписывать наряды-допуски, где уже прописаны все мероприятия по безопасному проведению работ
lentyai
12.12.2012, 21:41
Цитата(T-rex @ 12.12.2012, 17:05)
На ответвлении у запорной арматуры со стороны противоположной магистрали установите межфланцевую заглушку. Ответвление пропарьте, отберите анализ воздуха на наличие взрывоопасных веществ, при их отсутствии - варите. У эксплуатации по этой теме вопросов не возникает - это обычная практика. А топикстартер похоже подрядчик и работает на сданном по акту объекте. Если в магистрали появляется пропан, тогда условия сдачи объекта по акту пропадают и для проведения работ эксплуатация должна выписывать наряды-допуски, где уже прописаны все мероприятия по безопасному проведению работ
ничего еще не сдано, если они вчера прессовали. по-моему идет монтаж и от них требуют пустить газ в готовый магистральный участок. но если так, то на объекте все равно должна быть уже сформирована газовая служба и она должна им выдать наряд, в котором должны написать установить заглушку, взять пробу и т.д. без наряда их можно смело посылать. иначе в случае чего вся ответственность ляжет на монтажника
Цитата(lentyai @ 12.12.2012, 22:41)
ничего еще не сдано, если они вчера прессовали. по-моему идет монтаж и от них требуют пустить газ в готовый магистральный участок. но если так, то на объекте все равно должна быть уже сформирована газовая служба и она должна им выдать наряд, в котором должны написать установить заглушку, взять пробу и т.д. без наряда их можно смело посылать. иначе в случае чего вся ответственность ляжет на монтажника
Каким образом отбирается проба? Первый раз с этим сталкиваюсь
Специальным газоанализатором - покажет процент содержания взрывоопасных веществ от НКПВ. Если ничего не покажет - полость считается готовой к огневым работам (если соблюдены остальные условия наряда-допуска)
lentyai
13.12.2012, 12:28
не знаю, я не монтажник. я только беру пробу на стаканчик когда газ пускаем.
по идее газоанализатором берется проба, в наряде должны указать в какой точке, каким прибором
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.