В быту когда люди жалуются на слабый напор читай им расхода не хватает, летом у нас в деревнях повсеместно такая картина.
И если человек хочет насос поставить он в первую очередь хочет побольше расхода получить (секундного). При этом есть возможность регулирования этого расхода в смесителях, и общий расход системы, вы совершенно правы, останется неизменным, либо изменится несущественно (излишки во время регулировки).
Но если человек жалуется на недостаток расхода, значит его расход не дотягивает до расчетного значения, и расходу есть куда повышаться при неизменном числе потребителей.
Здесь более грамотно о том же, что я пытаюсь донести.
http://www.abok.ru/for_spec/articles.php?nid=2522Основные тезисы
6.3 Оборудование для регулирования системы
Системы снабжения питьевой воды рассчитываются таким образом, чтобы обеспечивать минимальное давление (минимальное давление потока), необходимое для создания минимального расхода даже в самых неблагоприятных, с точки зрения гидравлических характеристик, точках расхода. С неизбежностью должна возникать ситуация, когда даже при максимальной нагрузке в благоприятных точках расхода
будет наблюдаться более высокое рабочее давление, в результате чего при полном открытии вентилей в этих точках будет происходить ненужный, слишком большой расход воды.
6.3.2 Ограничитель расхода и регулятор расхода
Ограничители расхода или регуляторы расхода позволяют ограничить
избыточный расход, вызываемый высоким давлением на более благоприятно расположенных вентилях, при условии, что вода продолжает течь.
А вообще какой расход автор имел ввиду - вопрос: на приборе, котеджа в целом или еще какой? И с какой целью это нужно заказчику?