Rubili
Добрый день. Занимаюсь пусконаладкой котельных и столкнулся с проблемой: регулятор давления Dival 600 при поджиге горелки не справляется с уставкой (давление после регулятора кратковременно садится до 0, в следствии чего срабатывает автоматика безопасности), в инструкции на сайте произвуодителя упомянуты т.н. "буферные зоны", но как они расчитываются (или хотя бы рекомендации) нигде не описано (желательна официальная информации). Может где-то существуют формулы, графики или решать проблему методом проб и ишибок?
Valiko
а при открытой свече (штоб был стартовый расход газа) пускать не пробовали?
Rubili
на открытую свечку - проблем нет но разве это решение?
Valiko
а почему нет? Два отключающих органа НЗ - между ними свеча НО. классический алгоритм пуска.
Rubili
Ну да, классика, только смысл покупать дешевый регулятор Dival, а потом на его обвязку еще потратить такую же сумму, где логика?
LevaK
Вот тут-то и вспоминаем про минимальный объем газопровода (коллектора) перед потребителем. Правда, официальных требований не видел.
vvp55
Попробуй убрать некое устройство На импульсной линии перед подмембранным пространством.Я разок с этим сталкивался и у меня получилось.Можно просто убрать внутренности этого клапана.
Poohovik
Цитата(Rubili @ 23.11.2012, 19:33) *
Добрый день. Занимаюсь пусконаладкой котельных и столкнулся с проблемой: регулятор давления Dival 600 при поджиге горелки не справляется с уставкой (давление после регулятора кратковременно садится до 0, в следствии чего срабатывает автоматика безопасности), в инструкции на сайте произвуодителя упомянуты т.н. "буферные зоны", но как они расчитываются (или хотя бы рекомендации) нигде не описано (желательна официальная информации). Может где-то существуют формулы, графики или решать проблему методом проб и ишибок?


Объем "буфера" рассчитывается как 1/500 от производительности регулятора. На практике же это нереально, очень большие объемы. Поэтому это не требование, а рекомендация. Нужно стремиться создать этот буфер, особенно когда такой режим работы регулятора. Чем больше буфер, тем меньше просадка. Проектировщики часто забывают про буфер и лепят регулятор вплотную к горелке, тогда и возникают проблемы с автоматикой.
Какой именно Dival у Вас стоит? Какие давления и расходы? Возможно, что Dival не верно подобран.