Полная версия этой страницы: Газификация на СУГ с переводом на природный газ
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
kopalich
Проектирую котельную на СУГ. В перспективе предстоит перевести на Прир. газ. По техзаданию необходимо предусмотреть мероприятия по переводу уже сейчас. Запроектировал Газопровод котельной на природный газ т.к. у него и плотность меньше и низшая теплота сгорания тоже. А вот как осуществить слияние трубопроводов у меня возник вопрос ) В прилагаемом файле видно как вижу выход из этой ситуации я. Посоветуйте что либо )
gloom11
Еще как вариант установить установку смешения (ссылка для примера, не считать рекламой!!! кинул первую попавшую) http://e-prim.ru/smesitelnye_ustanovki_
сжиженый газ смешивают с воздухом - получают аналог природного газа, перенастройка даже не потребуется..
kopalich
Цитата(gloom11 @ 22.11.2012, 9:39) *
Еще как вариант установить установку смешения (ссылка для примера, не считать рекламой!!! кинул первую попавшую) http://e-prim.ru/smesitelnye_ustanovki_
сжиженый газ смешивают с воздухом - получают аналог природного газа, перенастройка даже не потребуется..

Слишком дорого не вариант (((
Valiko
а зачам смешивать? Возле каждого потребителя СВОИ отсекатели каждого газа. При этом потребуется перенастройка (и лучше - автоматическая) подачи воздуха на горелку в зависимости от вида топлива.
Слабое место приведенной схемы- при наличии подключения обоих газов - нужен комплекс мероприятий. Если в коком-то трубопроводе давление будет больше- он пойдет не только в котельную, но и в соседний (как усегда - человеческий фактор) если пипл забудет закрыть.
Далее - учет газа. Если он организован в котельной, - что он будет считать?
ИМХО - отдельные линии каждого газа - непосредственно к каждому потребителю.
и еще ИМХО- лучше каждому газу - свои горелки. Но - здесь - есть варианты
vladi
kopalich, Вы и так уже в проекте достаточно сделали - заложили диаметр газопровода с учетом подачи природного газа. Большего и не требуется. Далее проектируете по требованиям для сжиженного газа. Потом когда нужно будет сделаете новый проект на превод котельной на природный газ: отрежете емкости, демонтируете их, приварите трубопровод природного газа, поменяете вентиляцию, проверите оборудование и арматуру на новые расходы газа, поменяете, если что нужно.
kopalich
Цитата(vladi @ 24.11.2012, 18:34) *
kopalich, Вы и так уже в проекте достаточно сделали - заложили диаметр газопровода с учетом подачи природного газа. Большего и не требуется. Далее проектируете по требованиям для сжиженного газа. Потом когда нужно будет сделаете новый проект на превод котельной на природный газ: отрежете емкости, демонтируете их, приварите трубопровод природного газа, поменяете вентиляцию, проверите оборудование и арматуру на новые расходы газа, поменяете, если что нужно.


А если СУГ оставить как резервный? Что нужно предусмотреть?