Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Полная версия этой страницы: Область применения эл.корректоров
Диалог специалистов АВОК > ОБЩИЙ ФОРУМ > Газоснабжение
SERЖ
Для размышления:
Эл. корректоры ЕК, БК, СПГ и др. вычисляют коэфф.сжимаемости по методу NX-19 или GERG-91.
По ГОСТ 30.319.2-96 область применения этих методов от 0,1 МПа.
Т.о., при установке корректоров с датчиками абсолютного давления на г/проводах низкого давления корректор считает коэфф.сжимаемости с нарушениями ГОСТ
(в наших краях абсолютно давление получается 0,096-0,0998 МПа)
для сдачи в эксплуатацию и расчётам по корректору приходится либо отключать датчик (переводить на константу по давлению) - для ЕК, БК; либо менять на датчик избыточного давления - для СПГ.
wolfgun
Ну что можно сказать: узел учета нужно в таком случае устанавливать на высокой стороне. Другого варианта нет. Так как при установке комплекса на низкой стороне, падение на счетчике может быть соизмеримо с давлением в трубопроводе, и что при этом будет на входе в газоиспользующее оборудование одному богу известно.
Александр Постолаке
На мой взгляд потери на низком давлении именно из за пульсации давления минимальны но.. Много лет назад на одном предприяти в молдове делли так : Считали газ по формуле а на деле прикрыв задвижку на выходе и используя ее как редуктор повышали давление на счетчике до 1кг избыточное пока их не поймал. но если барометричка в среднем меньше 760мм +избыток то забей эти значения запломбируй задвижки на входе и по идее ты ничего не потеряешь.
wolfgun прав но имеет значение и расхлд п плане подбора счетчика
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.