Добрый день,подскажите пожалуйста как рассчитать необходимое давление на вводе газопровода среднего давления в ГРУ,чтоб попытаться обоснованно заложить в договор с гасоснабжающей организацией требование минимального давления.Максимальный расход 12000 м.куб/ч диаметр ввода 219мм
LevaK
Надо посмотреть, при каком входном давлении Ваш регулятор давления обеспечит Ваш расход. Это и будет минимальное давление, при котором все будет работать нормально. Если давление упадет ниже этой величины редуктор не сможет пропустить через себя необходимое количество газа и все аварийно отключится. Так что все зависит от редуктора.
Чудо-тапки
То есть только методом тыка и никакого расчета? Не могу же я в протокол разногласий к договору прислюнявить свое"из опыта эксплуатации мне необходимо такое-то давление"(((
Чудо-тапки
Зато надоумили,спасибо.Нашел в технических характеристиках РДУКа график максимальной пропускной способности в зав-ти от входного давления.Это уже что-то
Чудо-тапки
Зато надоумили,спасибо.Нашел в технических характеристиках РДУКа график максимальной пропускной способности в зав-ти от входного давления.Это уже что-то
zzzver
это делается так, зная необходимое давление после ГРП и диапазон давлений на вводе, выбирается регулятор давления с необходимой пропускной способностью. а подстраивать входное давление под ваш регулятор и требовать это давление с горгаза, ну можно попробывать)
LevaK
Цитата(zzzver @ 20.11.2012, 14:06) *
это делается так, зная необходимое давление после ГРП и диапазон давлений на вводе, выбирается регулятор давления с необходимой пропускной способностью. а подстраивать входное давление под ваш регулятор и требовать это давление с горгаза, ну можно попробывать)

Совершенно правильно!
Только для случая когда потребителю дают давление в точке присоединения, а он выбирает регулятор.
А сейчас потребитель хочет написать в договоре на поставку газа, что давление у него должно быть не ниже ... . Т.е. у него есть расход и марка установленного регулятора. Вот теперь надо выяснить при каком входном давлении его регулятор сможет обеспечить требуемый расход и забить это давление как минимальное в договор.
zzzver
проблема мне то понятна, просто у каждого газопровода свое назначение и соответственно давление газа. если раньше, когда проектировалось ГРП предприятия, давление в данном газопроводе было выше, а в настоящее время по неизвестным причинам уменьшилось, то тогда конечно нужно запрашивать у них категорию газопровода по давлению и настройку горгазовских ПСК и ПЗК, чтоб знать чего от них ожидать (Рmin, Рmax). Если у вас на предприятии стоит ГРП, то это уже означает что давление на входе должно быть высокое, т.е. выше 0,3 МПа (3 кг/см2) по избыточному, т.к. ГРП проектируются только на высокое давление, остальное все это ШРП.
вообщем если на схемах горгаза значится газопровод к примеру высокого давления, а они его не соблюдают, тогда конечно с них нужно его требовать.
LevaK
Цитата(zzzver @ 26.11.2012, 15:17) *
...
ГРП проектируются только на высокое давление, остальное все это ШРП.
...

Это откуда такая норма? Если можно - ссылочку на пункт документа...
zzzver
извеняюсь, написал непроверенную информацию. на самом деле согласно ДБН 2.5-20-2001 Украина (но также есть и российские правила, нужно поискать):

5.2 По давлению газа ГРП, ГРПБ подразделяются на:
- с входным давлением до 0,6 МПа;
- с входным давлением более 0,6 МПа до 1,2 МПа.
5.3 По давлению газа ШРП подразделяются на:
- с входным давлением газа до 0,3 МПа;
- с входным давлением газа более 0,3 до 0,6 МПа;
- с входным давлением газа более 0,6 до 1,2 МПа.
еще раз прошу прощения за дезинформацию.
LevaK
Цитата(zzzver @ 26.11.2012, 15:17) *
...
вообщем если на схемах горгаза значится газопровод к примеру высокого давления, а они его не соблюдают, тогда конечно с них нужно его требовать.


Не соблюдают сплошь и рядом. В Т.У. на узлы учета указывают АБСОЛЮТНОЕ давление 0,3 - 0,6 МПа, т.е. нижнее давление уже в зоне среднего.
Интересно, кто может заставить газоснабжающую организацию держать давление согласно норм (0,3МПа, 0,6МПа, 1,2МПа)?
Дружок
Давление 0,3; 0,6; 1,2 это максимальная величина в пределах установленной категории давления.
Вы же инженеры и должны понимать, что такая величина может быть только на выходе из пункта редуцирования газа, чем дальше от этого пункта, тем давление будет меньше. Нормы не обязывают держать давление на верхней границе данной категории. Мало того, можно изначально принять величину максимального давления гораздо ниже, чем установлено данной категории. Например: 1,0 МПа на выходе из ПРГ для того, чтобы применить полиэтиленовые трубы ПЭ100 SDR11 (коэфф. запаса прочности 2,0) для межпоселковых газопроводов. минимальные расстояния и величина давления при проведении испытаний будет соответсвовать требованиям, предъявляемым к газопроводам I категории.
Rikota
Цитата(LevaK @ 28.11.2012, 2:41) *
Не соблюдают сплошь и рядом. В Т.У. на узлы учета указывают АБСОЛЮТНОЕ давление 0,3 - 0,6 МПа, т.е. нижнее давление уже в зоне среднего.
Интересно, кто может заставить газоснабжающую организацию держать давление согласно норм (0,3МПа, 0,6МПа, 1,2МПа)?

В ТУ указывают аттестованное давление и рабочее для данного газопровода. Я проектировала газопровод, он был аттестован как I категории, хотя рабочее там было 0,3 МПа. Но требования по расстояниям и испытательному давлению предъявлялись как к газопроводу I категории.

Никто не может заставить, да и что значит - "согласно норм"? Разделение газопроводов на категории идёт по максимальному давлению. Как сказал представитель ГРО "...ну и что, что сегодня там 3 кг, а завтра захотим, возьмём - и поднимем до 12!"

Автору ветки - расчёт пропускной способности регулятора в помощь и вписать минимальное давление в Договор поставки (желательно ещё бы санкции за нарушение прописать).