Nasttya
Любой стандартный грпш и грпб имеют отключающее устройство (задвижку) на входе и на выходе. Нужно ли в этих случаях ставить отключающее устройство на входе ДО грпш или грпб (согласно п. 5.1.7 сп 62.13330 перед ПРГ нужно ставить отключающее устройство)? Заранее благодарю.
tanya24
Цитата(Nasttya @ 7.11.2012, 18:55) *
Любой стандартный грпш и грпб имеют отключающее устройство (задвижку) на входе и на выходе.

Вы имеете в виду в самом шкафу?
Nasttya
нет, я имею ввиду ДО шкафа
tanya24
ГРПШ и ГРПБ поставляются без наружных отключающих устройств.
Nasttya
извиняюсь, не обратила внимания на цитату...Да, внутри шкафа есть отключающее устройство. Нужно ли ещё До шкафа ставить отключающее устройство?
tanya24
Каким образом оперативно отключить подачу газа в ГРПШ при аварийных ситуациях?
Nasttya
имеете ввиду не открывая шкаф?
CS602
Цитата(tanya24 @ 7.11.2012, 19:22) *
Каким образом оперативно отключить подачу газа в ГРПШ при аварийных ситуациях?

Поэтому и нужно. Вы сами и ответили.
Nasttya
а зачем тогда запорная арматура внутри самих шкафов?
tanya24
CS602, я не спрашивала, а отвечала.
Nasttya
перерасход получается, удорожание и т.п. rolleyes.gif
andreu1
Нужно. п 5.7. газораспределительные системы. Если в МО - откл. устройство на 2 от пункта.
Nasttya
andreu1, не совсем Вас поняла...напишите пожалуйста без сокращений, что Вы имеете виду?
LevaK
В любом случае перед ШРП (ГРП) и после него должны быть отключающие устройства не зависимо от того, что есть внутри.
От ШРП до отключающих устройств минимальное расстояние не нормируется, от ГРП (ГРПБ) - не меньше 5м и не больше (? не помню, лень искать).