Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11)
установка расходомера требуется всегда, иначе как проверяющий из FM освидетельствует насос?
и расходомер обязательно FM Approoved
Хотелось бы ссылку, цитату из оригинала.
А как расходомер по английски в их документах проходит?
Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11)
есть бесплатная электронная копия NFPA-20 в редакции 2003 года
Спасибо, она у нас тоже есть. Но из интернета стало ясно, что были редакции 2007, 2010 и 2013 года.
Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11)
можно ли обустраивать встроенную насосную (в складе) или только в отдельном здании? - почему нельзя?
Импортный страховщик вопрос задал. В 2003 году в приложении А нашли, что можно. Хочется понять, ничего ли не изменилось к 2013-му?
Цитата(alexei_d @ 11.6.2014, 13:11)
- требуется ли установка тестового спринклера? - что имеется в виду? первый раз слышу такой термин
Я тоже.
На дальнем краю секции наружу выводится один спринклер именно для тестирования, и вода при этом наружу льется.
У нас для тестирования немного другие средства используются. Пока в версии 2003 ничего такого не обнаружено.